Post by gi0 » Fri Oct 19, 2018 11:33 pm

Latest post of the previous page:

Nici intre cazan si vasul de expansiune nu trebuie sa fie robinet .

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Sat Oct 20, 2018 8:12 am

gi0 wrote:
Fri Oct 19, 2018 11:33 pm
Nici intre cazan si vasul de expansiune nu trebuie sa fie robinet .
Adevarat. Acolo la centrala am scapat, nu am. Doar pe cel de acm...

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Sat Oct 20, 2018 11:24 am

In toate schemele cele trei, gio, vasul de expansiune e pus imediat la intrarea returului in cazan, pe refularea pompei de ic. Ca la majoritatea schemelor pe internet.
Personal raman la pozitionarea lui pe schema mea, tot pe retur dar pe aspiratia pompei. Eu asa l-am pus.
Explicatie:
O greseala comuna în instalatiile termice de incalzire este plasarea incorecta a vasului de expansiune în raport cu pompa. Presiunea generata de vasul de expansiune este o presiune ce nu poate fi modificata de pompa de circulatie, deci este o presiune fixa.

Punctul de presiune fixa apare în momentul în care vasul de expansiune se conectează în sistem. Acest lucru se datorează faptului că aerul din vasul de expansiune trebuie să respecte legile gazelor: o modificare a presiunii aerului trebuie să fie urmată de o modificare a volumului de aer. O modificare a volumului de aer se transforma într-o modificare a volumului de apă din vasul de expansiune. O modificare a volumului de apă în vas trebuie să producă o modificare a volumului de apă în sistem. Functionarea pompei nu poate mări sau micsora volumul de apă din sistem, deoarece apa este incompresibila. Prin urmare, functionarea pompei nu poate schimba presiunea din vas. Din moment ce presiunea nu se poate schimba din cauza functionării pompei, locul in care vasul de expansiune se conecteaza la sistem devine un punct de presiune fixa.

Practic se recomanda plasarea vasului de expansiune pe partea de aspiratie a pompei de circulatie. Plasarea vasului de expansiune pe aspiratie va permite sistemului de distributie sa functioneze la o presiune mai mare, ceea ce va ajuta la evitarea formarii de bule de gaz în lichid precum si la evitarea cavitatiei (formarea si implozia aerului la contactul cu rotorul pompei din cauza presiunii scazute), care ar putea astfel deteriora pompa. De asemenea, trebuie mentinuta distanta de cel putin 10 pâna la 12 diametre ale tevii, intre vasul de expansiune si aspiratia a pompei. Plasarea vasului de expansiune in alt punct al circuitului poate duce la aparitia pe anumite tronsoane a unei presiuni mai mici decat cea atmosferica, astfel ca devine posibila aspirarea aerului prin neetanseitati, sau chiar prin intermediul aeratoarelor automate – bazate pe plutitor, in interiorul conductei. Acest lucru trebuie evitat, pentru ca poate duce la cavitatia pompei, intreruperea circulatiei in unele zone, intensificarea coroziunii tevilor, aparatia zgomotului de circulatie a apei, etc. Pentru o pompa centrifugala, aer in fluid de 3% – 5%, duce la alterarea capacitatii de pompare, situatie ce trebuie evitata. Pentru antrenarea si eliminarea aerului din circuit se recomanda ca viteza cu care circula fluidul sa fie mai mare de 0.6 m/s.
-Existenta mai multor vase de expansiune, in zone diferite ale circuitului trebuie evitata deoarece poate duce la aparitia probemelor de presiune si astfel devine posibila deplasarea lichidului dintr-un vas de expansiune in altul.
ETC.
Sursa http://centrala.info.ro/tag/unde-se-mon ... xpansiune/

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Fri Oct 26, 2018 2:45 pm

Sa nu mai deschis alt topic, voi pune problema aici. Am pus pe boiler o pompa, pe care acum nu mai o folosesc, dar a ramas montata, apa in boiler se incalzeste de la sepentina, cand pompa de ic baga in toate caloriferele, baga si in serpentina din boiler. Deci nu e pompa separata boiler. Acum e scoasa din priza, e necesar sa mai anulez pompa refacand traseul initial fara ea sau pot sa o las acolo, pompa daca nu e alimentata trece apa prin ea ca printr-un racord simplu sa zicem? Nu franeaza apa rotorul pompei strincand poate pompa? Nu dauneaza miscarii apei?

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Fri Oct 26, 2018 9:10 pm

Daca nu folositi pompa , nu are rost sa o tineti in instalatie . Dar pentru incalzirea rapida a boilerului , o puteti lasa acolo .
Dupa cum am mai spus , aveti o pompa in plus . Era buna si cea mai ieftina valvula motorizata , si nu o pompa , chiar daca nu mai baga in instalatia de incalzire in timp ce alimenta boilerul .
Oricum viadrus este un godin amarat care da caldura pe cos datorita fumului direct . Nici o automatizare nu il va face mai bun decat este .
Prin pompa apa va circula spre boiler tot timpul cat apa merge si spre radiatoare , in acest caz putandu - se afirma ca in centrala d-voastra nu exista prioritate . Ceea ce ar fi fost ok pentru timpul de folosire boiler .
Cu stima .

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Sun Oct 28, 2018 8:55 am

gi0 wrote:
Thu Oct 18, 2018 7:19 pm
Trei sisteme ...
Chestia neagra din a treia schema e o butelie de egalizare?
sistem 3.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Sun Oct 28, 2018 11:39 am

Da , corect .

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Sun Oct 28, 2018 2:08 pm

gi0 wrote:
Fri Oct 26, 2018 9:10 pm
Daca nu folositi pompa , nu are rost sa o tineti in instalatie .
As vrea sa o tin, nu mai am chef de modificari in sezonul rece, din aceasta cauza am intrebat daca dauzeaza cu ceva daca ramane acolo. Pe mine ma interesa daca influenteaza negativ daca ramane acolo fara sa mearga si apa trece prin ea, oricum boilerul se incalzeste cand baga pompa de ic.
gi0 wrote:
Fri Oct 26, 2018 9:10 pm
Dar pentru incalzirea rapida a boilerului , o puteti lasa acolo .
Cateodata termin apa calda, mai rar, cazanul merge fest, si atunci dau pe putine grade termostatul de pe tur, sa porneasca, care e inseriat cu un capilar pus in boiler, ambele lucreaza pentru pompa acm. Cand e calda apa, dau termostatul pe 90 oprindu-l.
Important e sa stiu daca pompa ramane acolo si nu functioneaza, dar prin ea trece apa, sa nu dauneze in vre-un fel.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Sun Oct 28, 2018 2:23 pm

Apa trece prin pompa , dar din cand in cand sa o porniti . Se poate bloca din cauza depunerilor de calcar . Am patit la pompa de pe centrala electrica .

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Sun Oct 28, 2018 2:34 pm

gi0 wrote:
Sun Oct 28, 2018 2:23 pm
Apa trece prin pompa , dar din cand in cand sa o porniti . Se poate bloca din cauza depunerilor de calcar . Am patit la pompa de pe centrala electrica .
Corect. Mi se pare cea mai ok solutie. Dat drumul din cand in cand.

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Nov 01, 2018 7:22 pm

Totusi de la evenimentul cu robinetul inchis pe tur fara supape si foc se pare totusi ca nu a scapat... azi am facut foc dupa trei zile, inainte l-am curatat cu peria de sarma si ma tot uitam in foc deschizand usa. Dupa cam 20 de minute am vazut un lemn ud in partea drapta, focul fiind in stanga mai mult ud in trei locuri, cum ar fi curs de sus apa pe el si se prelinsese pe lemn. Focul mergea. Am scos lemnul din foc si i-am facut o poza. Culmea ca distanta dintre darele de apa corespunde cu distanta dintre elementii de fonta, cam 10 cm. Condens ma gandesc ca nu are cum sa fie atata. Si sa fi curs in timp ce e foc. O alta chestie am observat de cand cu evenimentul ca atunci cand se incalzeste si pompa baga de cateva ori, presiune nu urca mai mult de 1,9 bari, inainte urca pana la 2,1 in ideea aceleasi incarcari la rece, 1.5 bari.
Al doilea fapt parca de atunci porneste mai greu focul si gudroneste mult...
Tot azi am vazut ca pe la dopul de sus, cel de la usa de sus, cu garnitura, prelingea cate un picur. Dar asta cred ca a facut si la inceput. Acum nu stiu daca e fisura, daca e vizibila pierderea de presiune de la o zi la alta. Si nu stiu ce e cu apa prelinsa pe lemn in timp ce e foc...
IMG_20181101_183431590.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.