flavius76 wrote:..Am completat-o, dar nu cred ca e ok sa asteptam cu boilerul pana se incalzeste puferul, cel mult putem pune prioritate pe caloriferele fata de boiler, dar nu si pe stocator fata de boiler. Pentru a rezolva problema asta, poate ar fi mai indicata o vana termica cu 3 cai cu senzor detasat, senzorul sa-l montam pe boiler. :think: . Sau varianta cu inca o pompa pusa pe circuitul boilerului, comandata de termostatul boilerului si cel al puferului...
:) Flavius, sunt situatii si situatii.. am spus ce posibilitati exista.
Daca boilerul are suficient stoc/volum, acesta poate lucra pe post de "preluator/compensator de varfuri" ale puterii flacarii.
Eu unul recomand ca boilerul sa aiba suficient stoc care sa ajunga pentru un consum zilnic. In acest caz nu va trebui sa astept prea mult, ca sa se incalzeasca o portie noua de ACM.. Dar, si aici se poate optimiza.. mai pun o linie de comunicare intre turul si returul stocatorului si inchid stocatorul (doar in cazul de situatii neprevazute.. sa zicem au venit multe neamuri si avem nevoie de mai multa ACM)..
Sunt absolut deacord si cu idea ta pentru care am boldat-o. :thumbup:
flavius76 wrote: Si o posibila varianta in termosifon
8-) Ma provoci, prietene? :lol:
1. As monta VTC-urile nu jos, ci sus, pentru a avea o presiune disponibila mai mare din cauza returului mai rece fata de turul mai fierbinte (asa cum este prezentat de d-ta).. asta e o poanta pe care ma incumet s-o dau doar aici.
2. Pentru a fi deacord sa preiau turul pentru boiler si turul catre instalatie din partea de sus a stocatorului trebuie sa stiu care este valoarea consumului de energie pentru 12 ore aferent prepararii ACM (in kWh) si care este aferent incalzirii (in kWh).. Dupa cum am mai spus aceasta legare a boilerului (cum ai prezentat d-ta) se foloseste in cazul boilerelor cu suprafata serpentinei mica si daca (ceea ce se intalneste frecvent) consumul de energie pentru incalzire este mai mare decat cel pentru preparare ACM - pana se incalzeste ACM din boiler, stocatorul ar putea fi racit de catre consumatorii din casa..
Aceasta schema de legare a fost preluata (parerea mea) din schemele cu cazane pe combustibil lichid sau gazos, care foloseau temperaturi ridicate ale agentului si distribuitoare din care pleca agentul catre diferite grupuri de consumatori..
In caz de vara, pentru un boiler cu o serpentina de 3 kW pornea un arzator de 50-70 kW.. Ceea ce in situatia actuala ar conduce la o risipa enorma..