Buna ziua.Cred ca pompa panoului solar este setata sa porneasca la 70*C.
Pufferul s-a racit prea repede.In trei zile a pierdut 30*C.Mie mi se pare cam mult.
Cate grade ar trebui sa piarda un boiler/puffer cu izolatie de 100mm in 24 de ore,daca instalatia nu functioneaza?
Cu stima.

cheluakame
senior
Posts: 1529
Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
Location: Alexandria
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Boiler

Post by cheluakame » Thu Mar 13, 2014 11:36 am

gi0 wrote:Buna ziua.Cred ca pompa panoului solar este setata sa porneasca la 70*C.
Pufferul s-a racit prea repede.In trei zile a pierdut 30*C.Mie mi se pare cam mult.
Cate grade ar trebui sa piarda un boiler/puffer cu izolatie de 100mm in 24 de ore,daca instalatia nu functioneaza?
Cu stima.
In 3 zile 30*C este ok. Cam acestea sunt pierderile pufferului.
~10 kw/24 ore.
(10 kw x 4.18 x 1000) /3600 = ~12*C/24 ore
Dar cum temperatura pufferului scade si transferul de caldura are loc mai greu, in urmatoarele zile, diferenta de temperatura/pierderile sunt mai mici.

Cat despre pompa panoului, ea ar trebui sa fie controlata printr-un termostat diferential. Adica, indiferent de temperatura pufferului sau a panoului, daca cea de-a doua (a panoului) este mai mare decat prima (a pufferului), pompa sa porneasca.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Wed Oct 22, 2014 12:39 pm

Buna ziua stimati domni.
Postez aici pentru cei care doresc sa faca o instalatie de ocolire a pufferului.Este aceeasi postare pe care am pus-o si pe _reclama_ ,si sper sa nu supere moderatorii de pe acest forum.
Eu sunt unul dintre ”incapatanatii” care a fost la un pas sa modifice instalatia pentru a ocoli pufferul.Nu e mare lucru de modificat si nici automatizare in plus nu trebuie pentru a face posibila functionarea.
Nu pot sa va spun cum si daca ar fi functionat mai bine,si daca as fi facut economie de combustibil.
Un singur lucru m-a determinat sa renunt.Pentru cei care vor sa ocoleasca pufferul...cred ca domnul ”ggelu” si altii ca dansul au dreptate cand spun ca nu este ”sanatos”.
Din ”probate” afirm ca folosirea unei arderi prelungite intr-o instalatie cu puffer nu este tocmai ok.Am umplut centrala de gudron folosind temperaturi mici,chiar daca am folosit lemne uscate.
Daca instalatia este calculata bine,nu trebuie sa ocolesti pufferul.Este normal ca un puffer mare sa aiba un cazan pe masura.Cel putin teoretic ,cred ca este necesar doar un foc in plus pentru a aduce instalatia in situatia optima de exploatare.Un singur foc in plus.Cel putin atat am eu nevoie la prima aprindere.Mai cred ca tot cam atat ar trebui si la un puffer mai mare daca si cazanul este dimensionat in functie de acumalator si invers.
Deci,faptul ca trebuie sa fac un foc in plus nu m-a convins pe deplin sa modific instalatia.Alte dezavantaje m-au convins sa nu mai fac modificarea.
Pai nu focul in plus ar fi problema...ci timpul de curatare al cazanului care se umple de gudron.!!!
Si ganditi-va ca o veti face mai des,ca reduceti timpul de exploatare a cazanului,ca veti avea mai multa cenusa in cenusar datorita arderii la temperaturi mai mici,veti avea depuneri mai multe pe cos...etc.
Imi scuzati interventia.
Cu toata stima.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Sun Oct 26, 2014 9:07 pm

Tot pentru cei interesati de un boiler combinat,sau puffer cu boiler incorporat.
Eu am puffer combinat cu doua serpentine.Ambele serpentine sunt legate la un panou solar cu 30 de tuburi vidate.
Nu intru in amanunte si nu sunt profesionist.Am mai invatat si eu ceva tot dupa forumuri,si am primit ajutor foarte mult pe acest forum.
Acum relatez din experienta mea.Am un singur panou solar si sunt foarte bucuros ca am si puferrul de 800 litri.
Oare de ce?Daca nu asi fi avut acest puffer si nu asi fi folosit ambele serpentine,nu asi fi avut unde sa descarc toata energia acumulata in panou.Supapa de siguranta ar fi descarcat afara si asi fi pierdut tot timpul lichidul din instalatie.Ar fi trebuit sa acopar din tuburi sau sa scot din ele la inceputul primaverii.
Vara am 50-60* la jumatatea pufferului,acolo tin termometrul.5 persoane pot face dus lejer cu un boiler de 200 litri si tot mai ramane apa calda.Recunosc ca nu am incercat pana acum sa folosesc cada,nu este inca montata.
Cred ca daca as fi avut doua panouri de 30 de tuburi vidate,as fi fost la limita ca si volum de acumulare a caldurii acumulate de acestea.Un calcul pot face profesionistii de pe forum.Nu este nevoie de suplimentare cu centrala pe lemne sau ce are fiecare montat acasa.
Pompa panoului solar consuma foarte foarte putin.
Vara nu am probleme absolut deloc la cele 30 de tuburi ale panoului.
Practic,panoul solar lucreaza pe ambele serpentine.Pima incalzita este cea de sus.Cand temperatura setata a fost atinsa(nu mai tin minte exact cat),o valvula electrica actionata de un senzor deschide a doua serpentina.Am panoul de doi ani.Acesta este al treilea an si abia acum l-am dat in folosinta.Nu am avut probleme cu supraincalzirea niciodata,chiar daca nu am folosit boilerul.As fi avut probabil ,daca luam doua panouri de 30 de tuburi.
Pot face baie doar cu energia de la soare din primavara,foarte devreme pana toamna tarziu.Ultima baie am facut-o sambata trecuta(cu o saptamana in urma),cu apa incalzita de la soare,3 persoane si sunt sigur ca mai era loc de macar una.Cand pufferul are la mijloc peste 40*C,apa in boiler frige.
Cat priveste aportul la caldura...Pot spune ca un panou nu este suficient deloc.Dar la fel de bine pot spune,ca daca este soare,si la -15*C afara ,panoul solar ridica temperatura... 30*C la mijlocul pufferului.Iarna,apa vine din coloana principala cu o temperatura de 5-7*C.Ce temperatura ar fi in puffer daca nu asi face focul si daca nu ar fi panoul solar???Una este sa incalzesti apa de la 5*C ,si alta sa incalzesti apa de la 25-30*c.Iese un pic de economie?Iese sigur
In perioada buna a anului,chiar daca nu este soare,panoul tot incalzeste apa,dar daca afara este ger si innorat,nu asteptati minuni de la panoul solar.Are el acolo un aport,dar un singur panou...Pentru un aport mai consisten cred ca ar fi necesare minim trei panouri solare iarna.
Baie placuta si multa caldura in aceasta iarna.
Cu stima.

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 04, 2018 10:42 pm

Am si eu o intrebare, desi pare puerila... supapele de siguranta pentru boilere, care se monteaza pe apa rece, gen asta:
https://www.utilul.ro/continut/produse/ ... 3_9933.jpg

Are rol doar de supapa de presiune, adica de genul da afara peste 3 bari, sau este un fel de 2 in 1, adica si supapa de sens? Pentru ca sageata de pe ea ma duce la gandul ca este si de sens. De fapt ce e exact o supapa de siguranta boiler?
Vad ca are in plus cea din poza si robinet de golire, ar fi un 3 in 1...

anduvirgil
senior
Posts: 3788
Joined: Wed Nov 28, 2012 9:59 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times

Re: Boiler

Post by anduvirgil » Fri Oct 05, 2018 6:16 am

Da...supapa sens, presiune si robinet golire...dar de plictisesti golind boilerul pe gaurica aia. :thumbup:

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Fri Oct 05, 2018 8:37 am

anduvirgil wrote:
Fri Oct 05, 2018 6:16 am
Da...supapa sens, presiune si robinet golire...dar de plictisesti golind boilerul pe gaurica aia. :thumbup:
Mersi.

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Wed Oct 10, 2018 10:17 pm

Mi-am montat si eu o pompa de circulatie boiler ACM. Ca sa o pun unde vreau, am racordat-o cu racorduri flexibile de 1/2, ca de astea am gasit. Acum ma intreb, nu or fi cam mici in diametru? Adica e cam subtire gaura din racordul flexibil, cred ca are 0,5 cm. Ma gandesc are debit pe acolo pompa sa impinga apa, nu gatui? Mi sa nu se strice pompa, e o Pompa Recirculare Arderia CP3 25-4.
https://www.einstal.ro/centrale-termice ... 16a27.html
De aici am luat-o, era 130 in urma cu cateva zile, acum e 180...

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Wed Oct 10, 2018 11:24 pm

Pai cum ati reusit sa o legati de la 1 1/2 inch la 1/2 ? Cu reductii ?
Gaura minima trebuie sa fie ori ca cea din pompa ori ca cea din conexiunea boilerului . Nu cred ca este de 5 mm ...
Sper ca ati automatizat-o . Adica senzor de temperatura care porneste pompa daca apa scade in tubulatura la ... 35*C , sa zicem , si sa se opreasca la 45-50*C , altfel merge toata ziua continuu . Pompa nu trebuie sa functioneze nici daca apa in boiler scade sub temperatura minima setata de d-voastra .
Cu stima .

valahul
junior
Posts: 121
Joined: Mon Mar 05, 2018 10:59 pm
Has thanked: 22 times
Been thanked: 2 times

Re: Boiler

Post by valahul » Thu Oct 11, 2018 1:13 am

Da,este automatizata. Cu Mrs 10 z. Și da, am scăzut diametru cu reducții. Nu o fi prea mici ea ordurile alea? La boiler era legat țeava de Cu de 18. Boilerul avea conexiune de 3/4.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Thu Oct 11, 2018 6:28 am

Sunt foarte mici racordurile , pompa se va opinti pe aspiratie pentru ca volumul de apa este prea mic pentru cat poate ea .
Sigur sunt racorduri de apa si mai mari .
http://www.romsanit.ro/produs/racord-ap ... l175-400mm
Doar un exemplu . Cred ca si la dedeman au ...
https://www.dedeman.ro/ro/racord-extens ... /p/3001262
Cu stima .