Daca mai poti adauga ceva..... ,robineti ,aerisitoare ,pe unde crezi ca ar fi nevoie...

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Mon Apr 29, 2013 3:40 pm

Ce am mazgalit eu pe schema ar fi minimul necesar, conductele de tur trebuie sa fie orizontale sau cu panta spre aerisitor, deasemenea aerisitorul poate fi pus in alta parte, respectiv in punctul cel mai inalt al legaturii, in fuctie de cum vin tevile.
Optional se pot pune robineti de golire la intrarea apei reci in fiecare boiler(intre robinetul de separare si boiler) si robineti de separare la iesirea ACM din fiecare boiler, asta pentru o eventuala demontare sau servisare ulterioara, deasemenea si robineti de separare pe turul serpentinei la fiecare boiler, legaturile pot fi cu olandez pentru o demontare/montare usoara.
Acesti robineti optionali, trebuie sa aibe maneta demontata pentru a evita inchiderea lor accidentala.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

ciobimar
membru special
Posts: 2686
Joined: Wed Jun 27, 2012 12:18 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 12 times

Re: Boiler

Post by ciobimar » Mon Apr 29, 2013 4:34 pm

Multumesc din suflet Flavius,chiar aveam nevoie de parerea ta pentru un calcul de a cumpara aceste materiale....eu momentan nu am acea vana termo,si nici acel bai-pas dintre cazan si boilere...sunt necesare obligatoriu...

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Mon Apr 29, 2013 4:48 pm

Acele piese (ladomat sau vana termo sau pompa de amestec) sunt obligatorii la centralele din comert, pentru a nu se forma condens pe schimbator, nu lasa returul sa scada sub 60 grade la intrarea in schimbator,ele au rol mai mult la pornirea cazanului cand circuitul instalatiei e rece.
Dar din cate imi amintesc, tu ai mers cu instalatia de incalzire fara aceste piese, deci poti folosi ca si pana acum doar termostatul de pompa pus pe 60-70 grade. Eventual faci o inspectie la schimbator si vezi ce depuneri are, iar in functie de asta vei decide daca e cazul sa pui aceste piese sau nu.

Alata posibilitate e sa dai drumul treptat, pe rand la cate un boiler, in functie de cat se incalzeste returul la intrare in centrala, dar asta inseamna sa stai sa supraveghezi instalatia.

ciobimar
membru special
Posts: 2686
Joined: Wed Jun 27, 2012 12:18 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 12 times

Re: Boiler

Post by ciobimar » Mon Apr 29, 2013 4:57 pm

Am inteles ,sa ne traiesti prietene....acum stiu ce necesar trebuie sa-mi fac..multumesc inca o data,sunt un pic in priza ca incep de maine sa vina turistii de 1Mai...si ma chinui deocamdata sa leg boilerul existent si sa am pregatit sa trec si pe instantul pe gaz...si cu celelalte boilere le voi instala dupa Pasti...

Astea noi ce le-am cumparat acum ,au si trei locase pentru termostate...trebuie sa le mai studiez...

tonyst
senior
Posts: 3687
Joined: Fri Jan 04, 2013 11:11 am
Location: Constanta
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times

Re: Boiler

Post by tonyst » Mon Apr 29, 2013 5:14 pm

ciobimar wrote:Am inteles ,sa ne traiesti prietene....acum stiu ce necesar trebuie sa-mi fac..multumesc inca o data,sunt un pic in priza ca incep de maine sa vina turistii de 1Mai...si ma chinui deocamdata sa leg boilerul existent si sa am pregatit sa trec si pe instantul pe gaz...si cu celelalte boilere le voi instala dupa Pasti...

Astea noi ce le-am cumparat acum ,au si trei locase pentru termostate...trebuie sa le mai studiez...
Spor la treaba.

ciobimar
membru special
Posts: 2686
Joined: Wed Jun 27, 2012 12:18 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 12 times

Re: Boiler

Post by ciobimar » Mon Apr 29, 2013 5:16 pm

Multumesc frumos ....vorbim mai pe seara...

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Mon Apr 29, 2013 5:31 pm

ciobimar wrote:Astea noi ce le-am cumparat acum ,au si trei locase pentru termostate...trebuie sa le mai studiez...
Termostatul de boiler poate comanda o pompa doar a boilerului sau un robinet/vana cu servomecanism, pentru a opri furnizarea de agent termic in boiler dupa ce s-a incalzit, mai poate fi montat senzor pentru panourile solare.
Deocamdata nu cred ca ai la ce folosi aceste locase, eventual sa montezi un termostat legat la o sonerie, sa te anunte cand temp in boilere a urcat peste o anumita limita. In pliante spunea ca iti da si supapa de siguranta in pretul lui, deci unul din locase ar putea fi pentru supapa, astfel montezi supapa direct pe boiler.

ciobimar
membru special
Posts: 2686
Joined: Wed Jun 27, 2012 12:18 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 12 times

Re: Boiler

Post by ciobimar » Mon Apr 29, 2013 6:28 pm

Salut Flavius,mi-ai dat de gandit cu termosifonul...in baia de la parter care este deasupra cazanului de fapt pe aici trece si cosul...am inaltimea de 3m.
Cred ca as putea pune 2 ...unul peste altul cum ai zis tu sa functioneze in termosifon dar la inaltimi diferite unul peste altul si sa nu fie problema daca se urca temperatura in cazan. deci unul ar ramane langa soba la subsol si celelalte deasupra...ce zici, sa facem mai bine varianta asta...

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Mon Apr 29, 2013 8:15 pm

unul peste altul cum ai zis tu sa functioneze in termosifon dar la inaltimi diferite unul peste altul si sa nu fie problema daca se urca temperatura in cazan
Termosifonul te ajuta doar prin faptul ca nu depinzi de energia electica, insa daca te gandesti sa faci termosifon ca sa nu supraincalzesti cazanul, eu zic ca pompa poate face mai bine treaba asta, fiindca poate vehicula o cantitate mai mare de apa.

Cand m-am referit la treaba cu supraincalzirea, ma gandeam la momentul cand boilerele s-au incalzit deja si nu e cerere de apa calda, ele fiind deja fierbinti nu mai pot prelua caldura din cazan, iar daca mai e foc in cazan acesta se va supraincalzi. Daca se ajunge la aceasta faza, nu te ajuta aici nici termosifonul, nici pompa, trebuie sa intervii tu, fie sa limitezi focul fie sa deschizi un robinet de apa calda, de asta am zis de sonerie sa te anunte despre asta. Asta e un caz exceptional, caci de regula o sa sti cam cate lemne sa incarci, ca sa nu ajungi in astfel de situatii.

Daca faci in termosifon cu boilerele suprapuse, trebuie sa gandim putin ideea, sa vedem cum e mai bine de legat intre ele pe partea de ACM, caci daca cel de sus s-a incalzit, apa calda va pleca din el spre consumatori dar se va amesteca cu cea rece din celelalte. Ideea e buna in cazul in care boilerele vor alimenta consumatori diferiti in functie de prioritate, adica ceva de genul: baia X vrei sa fie prima care are apa calda, iar celelalte sa mai astepte.

Editare ulterioara:
Poate ar merge bine in varianta termosifon cu boilere suprapuse, dar la partea de ACM legate in serie, insa nu stiu daca ar face fata cererii de debit, daca sunt mai multe dusuri deschise simultan.
Last edited by flavius76 on Mon Apr 29, 2013 9:34 pm, edited 1 time in total.

ciobimar
membru special
Posts: 2686
Joined: Wed Jun 27, 2012 12:18 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 12 times

Re: Boiler

Post by ciobimar » Mon Apr 29, 2013 9:30 pm

Atunci le lasam asa ,la prima varianta toate in rand la subsol si cu pompa, ca nu e o regula cu apa calda, pot veni pe rand sau toti odata,si trebuie sa fie apa la discretie.Am emotii ,nu stiu daca face fata aceasta cantitate de 450 de litri,dar o sa ma orientez ,trebuie sa cumpar o vana de combinare apa sa nu se duca prea fierbinte...o sa am si instantul la nevoie...poate mai fac si un panou solar...

Si instantul era calculat pentru 4 camere si functionau 12,nu fac chiar toti odata dus si cum era fierbinte nu o dadeau prea tare incat sa nu aiba presiune si altii .Nu au fost reclamatii niciodata si era iesirea din instant din pexal de 20 ...nu stiu cum ,dar a fost bine ...vecinii mei toti au probleme cu apa calda ...vorbeam azi cu unul ,are 7 camere si zice ca are stocator de 500 de litri si tot nu-i ajunge,am altul langa mine,a investit in instalatii solare peste 300 de milioane lei vechi si are scandal toata ziua din cauza apei calde...