Re: Boiler

Post by flavius76 » Mon Dec 30, 2013 10:47 pm

Latest post of the previous page:

lisapet wrote:Pe unde ca portul A (spre stocator) este inchis daca temperatura de plecare din cazan scade..
Pai de ce sa fie inchis, caci acum apa vine invers din puferul fierbinte spre cazan?(pe schema ta cu vanele pe tur) :lol:
lisapet wrote:Nu prea are cum sa se incalzeasca cu cazanul in "asa hal".. :lol: Doar de cu alta sursa..
Daca facem sa nu se incalzesca prea mult baza, atunci da, totusi la sistemul cu pompa baza poate ajunge la 80 C, daca se doreste asta.

user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Boiler

Post by user_banat_85 » Mon Dec 30, 2013 10:56 pm

flavius76 wrote:Pai de ce sa fie inchis, caci acum apa vine invers din puferul fierbinte spre cazan?(pe schema ta cu vanele pe tur) :lol:
Ca sa o ia apa invers, mai intai trebuie sa se reduca viteza de curgere pana la zero.. Ceea ce inseamna ca sistemul este in echilibru.. In echilibru se mentine ceva vreme, in timp ce vanele se racesc si portul A se inchide..
flavius76 wrote: .. la sistemul cu pompa baza poate ajunge la 80 C, daca se doreste asta.
In schimb la sistemul cu pompa nu poti schimba sensul curgerii cum n-ai da. :)

luvio
membru
Posts: 556
Joined: Tue Oct 02, 2012 8:58 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Boiler

Post by luvio » Wed Jan 08, 2014 3:46 pm

Am vazut si eu discutiile acestea legate de modul de legare al boilerului intrucit sunt interesat, insa nu inteleg de ce exista pe acest circuit 3 VTA-uri legate in paralel. Care este rolul lor din moment ce nu duc spre nimic?
As mai intreba si daca la aceste VTA-uri se poate regla temperatura de deschidere sau ea este setata din fabricatie la anumite valori si atunci cind le cumparam trebuiesc cumparate functie de temperaturile la care dorim sa lucreze?

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Wed Jan 08, 2014 4:11 pm

Cele 3 vta(mai exact vtc) au rolul de a tine returul cazanului cald(conditie ceruta uneori pt a nu pierde garantia cazanului, ma refer la cazanele din comert), sunt 3 la numar(pot fi si mai multe) fiindca e vorba de termosifon si astfel reducem pierderea de presiune prin vana.

La VTA se poate regla temperatura, are un fel de cap termostat din care reglezi temp, dar in niste limite nu foarte mari, de regula cam 20-30 grade intre maxim si minim, dar se gasesc pe diferite plaje de temperatura in functie de aplicatie, de exemplu la incalzire in pardoseala, la ACM, la reglarea unei anumite temp in calorifere.
2406_2405_7946_2404_prd.jpg.jpg
VTC, are bulbul termostatic fara posibilitate de reglaj, doar se poate eventual schimba bulbul cu totul, se gasesc pe diferite temp, de exmplu 60 grade, 70 grade, 50 grade. Acestea se folosesc de regula pt a mentine returul cald la cazan, fiindca aici nu prea avem nevoie de reglaj, e suficienta o valoare fixa.
45350_esbe_ventil_termic_de_amestec_vtc511.jpg.jpg
Si mai exista varianta vana cu 3 cai si servomotor cu senzor detasat de temperatura, care citeste temp agentului termic si moduleaza vana pentru a mentine acea temperatura.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

luvio
membru
Posts: 556
Joined: Tue Oct 02, 2012 8:58 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Boiler

Post by luvio » Thu Jan 09, 2014 10:56 am

lisapet wrote:... As monta VTC-urile nu jos, ci sus, pentru a avea o presiune disponibila mai mare din cauza returului mai rece fata de turul mai fierbinte (asa cum este prezentat de d-ta).. asta e o poanta pe care ma incumet s-o dau doar aici.
...
Inseamna ca atunci cind esti la limita cu presiunea disponibila este mai bine sa maresti diametrul pe retur decit pe tur, sau n-am inteles eu bine!

user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Boiler

Post by user_banat_85 » Thu Jan 09, 2014 10:44 pm

luvio wrote:
lisapet wrote:... As monta VTC-urile nu jos, ci sus, pentru a avea o presiune disponibila mai mare din cauza returului mai rece fata de turul mai fierbinte (asa cum este prezentat de d-ta).. asta e o poanta pe care ma incumet s-o dau doar aici.
...
Inseamna ca atunci cind esti la limita cu presiunea disponibila este mai bine sa maresti diametrul pe retur decit pe tur, sau n-am inteles eu bine!
"Ai lipsit de la lectia aceasta @luvio." :lol:
Fiind VTC-urile sus, teava de "scurtatura" (in sarcina careia intra realizarea amestecului) are o lungime mai mare, implicit si o suprafata de transfer termic mai mare. In acest fel agentul termic ajuns in ea, se va raci mai mult si astfel va mari valoarea presiunii disponibile. :)
Nu are legatura cu preferinta de a mari diametrul pe retur fata de tur.

luvio
membru
Posts: 556
Joined: Tue Oct 02, 2012 8:58 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Boiler

Post by luvio » Fri Jan 10, 2014 7:46 am

Intr-o instalatie in termosifon in care dorim sa avem o incalzire uniforma si in care avem si un boiler fara prioritate trebuie ca pierderile de presiune la intersectia tronsoanelor sa fie aproximativ egale.
In situatia in care acordam prioritate incalzirii in dauna apei calde menajere sau invers cam care trebuie sa fie diferenta intre traseul favorizat si celalat pentru a avea convingerea ca acest lucru se va intimpla?
Daca se poate face o astfel de estimare ma gindesc ca cel mai bine ar fi, ca acest lucru sa fie exprimat in procente, in acest fel am sti si cam cind incepe sa functioneze celalalt traseu sau ... o fi altfel?

user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Boiler

Post by user_banat_85 » Fri Jan 10, 2014 10:55 am

luvio wrote:Intr-o instalatie in termosifon in care dorim sa avem o incalzire uniforma si in care avem si un boiler fara prioritate trebuie ca pierderile de presiune la intersectia tronsoanelor sa fie aproximativ egale.
Daca centrele de racire a corpurilor de incalzire si boiler sunt pe acelas nivel, atunci ai dreptate, insa trebuie sa tii cont ca boilerul obligatoriu va avea o vana cu trei cai (care nu va permite racirea lui de catre corpurile de incalzire, si nici corpurilor de incalzire de catre boiler).
luvio wrote: In situatia in care acordam prioritate incalzirii in dauna apei calde menajere sau invers cam care trebuie sa fie diferenta intre traseul favorizat si celalat pentru a avea convingerea ca acest lucru se va intimpla?
Daca se poate face o astfel de estimare ma gindesc ca cel mai bine ar fi, ca acest lucru sa fie exprimat in procente, in acest fel am sti si cam cind incepe sa functioneze celalalt traseu sau ... o fi altfel?
:) Da, e altfel. Hai sa continuam discutia asta la topicul "termosifon" si pentru a fi mai simplu de comunicat propun sa alegem un caz concret si sa lucram pe o schema. Deacord?

luvio
membru
Posts: 556
Joined: Tue Oct 02, 2012 8:58 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Boiler

Post by luvio » Fri Jan 10, 2014 10:23 pm

Deacord, insa pina atunci poate ne spui cum reusesti sa faci ca apa calda sa ajunga in max.15 sec la robinet ca pe mine ma apuca damblaua pina imi ajunge apa calda la robinet si de multe ori renunt la ea si nici nu o mai pornesc si ma spal direct cu rece ca am avut proasta inspiratie sa o pun in locul cel mai indepartat posibil.

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Sat Jan 11, 2014 3:20 pm

Se poate folosi un sistem de recirculare ACM, cu o pompa si eventual o automatizare.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Boiler

Post by gi0 » Wed Mar 12, 2014 7:03 pm

Buna ziua.Cred ca pompa panoului solar este setata sa porneasca la 70*C.
Pufferul s-a racit prea repede.In trei zile a pierdut 30*C.Mie mi se pare cam mult.
Cate grade ar trebui sa piarda un boiler/puffer cu izolatie de 100mm in 24 de ore,daca instalatia nu functioneaza?
Cu stima.