Re: Boiler

Post by stelica_33 » Sat Nov 16, 2013 7:58 pm

Latest post of the previous page:

lisapet wrote: Stelica, daca este vorba de stutul supapei de siguranta atunci in acela se imbraca un furtun si se "leaga" la scurgere. In cazul in care nu ai piese de racordare cu scurgerea, prevede o ramificatie in capatul liber al careia montezi un dop, iar in acel dop faci o gaura cu 1mm mai mica decat diametrul exterior al furtunului..
Exact de acel stut e vorba,dar ce se intimpla daca se infunda chiuveta?Stutul respectiv comunica cu presiunea atmosferica,adica pot sufla pe el... E,nu mai conteaza,unde au mers trei boilere merge si al 4-lea :crazy:Inca nu l-am montat,voi vedea.Am posibilitatea sa reduc presiunea de apa,daca merg pe hidrofor reduc din presostat,daca merg pe apa curenta reduc din regulator.
Multumesc de raspuns.

user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Boiler

Post by user_banat_85 » Sun Nov 17, 2013 7:36 am

stelica_33 wrote:..dar ce se intimpla daca se infunda chiuveta?
Daca furtunul stutului supapei de siguranta "scuipa" surplusul de apa, rezultat in urma dilatarii apei incalzite, in chiuveta si chiuveta este infundata - vei observa ca nivelul apei din cuva chiuvetei nu scade si vei rezolva cazul.. Sa nu crezi ca prin acel furtun curge apa ca din robinet. :naughty:
stelica_33 wrote:..Stutul respectiv comunica cu presiunea atmosferica,adica pot sufla pe el...
Am vrut sa spun ca el este prevazut pentru a se descarca de presiune balonul boilerului.. asta inseamna la mine comunicarea cu atmosfera. :)

tiray
junior
Posts: 96
Joined: Sat Jan 05, 2013 4:17 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Boiler

Post by tiray » Sun Nov 17, 2013 10:57 am

Eu am montat acea supapa pe iesirea din boiler (apa calda), desigur respectand sensul de curgere al supapei.S-a incalzit boilerul si la 65* si nu a curs o picatura de apa la supapa pentru ca dilatarea apei este preluata de butelia hidroforului.Pe de alta parte acea supapa se blocheaza de la calcar si nu refuleaza iar supapa de sens nu da voie apei sa iasa din boiler si atunci face bum :crazy:

stelica_33
membru
Posts: 657
Joined: Fri Dec 14, 2012 5:49 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 0

Re: Boiler

Post by stelica_33 » Sun Nov 17, 2013 11:28 am

Stiu de acea supapa,se monteaza la boilere de 30-100L,dar eu am voiam sa stiu la un boiler instant,in fine,saptamina asta il montez,comandantul suprem spala vasele cu apa rece,si mi-e ca eu tot rece o sa maninc :lol:

cheluakame
senior
Posts: 1529
Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
Location: Alexandria
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Boiler

Post by cheluakame » Mon Dec 02, 2013 3:40 am

Bun, am si eu o mica "problema".

In urma durerilor de cap produse de fatura CEZ, am decis sa fac un efort si sa montez un boiler termoelectric la centrala.
Zis si facut.
Datorita lipsei finantelor si pentru ca aici este montat temporar, am decis sa il leg precum un calorifer si sa setez pompa sa se opreasca la 40*C.
"Problema" apare la incalzirea lui. Mai exact, daca vreau ACM "instant" si opresc radiatoarele, am surpriza sa creasca apa in centrala dar in boiler ba. Am incercat pe toate treptele, nimic.
Am pornit cateva radiatoare intr-un final si a inceput sa scada si temperatura centralei.
Acum, la cateva ore dupa aprinderea focului, a crescut si temperatura in boiler (nu stiu exact cat caci are doar linii nu si grade sau alte gradatii).

Suprafata serpentinei este de 0.24 mp, boilerul este ELDOM de 100 litri.

Ce-i drept, un lucru nu am incercat, si anume cand este conectat doar boilerul, sa incerc sa inchid din robinetul serpentinei pentru a mari dT-ul, insa nu vreau sa stric pompa tocmai acum.

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Mon Dec 02, 2013 4:32 pm

Problema e serpentina prea mica, pt un transfer mai rapid( pt 100 l)trebuia sa fie de minim 0,5mp.
Daca maresti delta t, e mai rau, delta t trebuie sa fie cat mai mic pt un transfer termic bun. De regula nu se coboara cu delta t sub 5 grade, fiindca nu se justifica diferenta de randament vs consumul pompei, viteze mari ale agentului termic in conducte.

user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Boiler

Post by user_banat_85 » Tue Dec 17, 2013 4:21 pm

flavius76 wrote:Problema e serpentina prea mica, pt un transfer mai rapid( pt 100 l)trebuia sa fie de minim 0,5mp..
Pentru o dimensionare corespunzatoare eu i-au in calcul asa: minim 0,2 mp de schimb termic pentru fiecare kW putere al generatorului. Adica daca am un cazan de 20 kW suprafata de transfer termic trebuie sa fie de minim 4 mp.
Daca in comert nu se prea gasesc boilere cu suprafata mare al serpentinei - folosesc schimbatoare de caldura in placi.

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Tue Dec 17, 2013 7:20 pm

La 4mp, deja e "instant" de acm :D, de regula producatorii de boilere merg pe un anumit timp de incalzire, care nu trebuie sa depaseasca 3 ore, in cel mai rau caz.

user_banat_85
senior
Posts: 2855
Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Boiler

Post by user_banat_85 » Tue Dec 17, 2013 8:03 pm

flavius76 wrote:La 4mp, deja e "instant" de acm :D, de regula producatorii de boilere merg pe un anumit timp de incalzire, care nu trebuie sa depaseasca 3 ore, in cel mai rau caz.
Flavius, este normal ca intr-un boiler de 100 litri nu am cum sa "ticsesc" 4mp de serpentina, ca sa-l fac "instant". :lol:
Insa in unul de 500 litri - ar incapea. Si in acest caz as putea sa fac apa calda buna de folosit chiar daca agentul termic din centrala nu a depasit 60 grd C.. adica "merge" si in condensatie. :thumbup:

cheluakame
senior
Posts: 1529
Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
Location: Alexandria
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Boiler

Post by cheluakame » Wed Dec 18, 2013 1:28 am

Poate suna ciudat, dar cred ca dT-ul mult prea mic era de vina. Acum, cu robinetul de retur mai inchis, apa parca urca mai repede in boiler.
Am mai mentionat, fiind temporar, l-am montat ca pe un calorifer, si este primul de langa pompa.

Oricum, toata instalatia necesita un "review" ca la carte, cu debite si etc, dar cand si cine sa le faca? :D
Stiti vorba aceea, daca functioneaza relativ bine, ce rost are :D

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Boiler

Post by flavius76 » Thu Dec 19, 2013 4:03 pm

cheluakame wrote:Poate suna ciudat, dar cred ca dT-ul mult prea mic era de vina. Acum, cu robinetul de retur mai inchis, apa parca urca mai repede in boiler.
Nu stiu ce fenomene ciudate :wtf: se intampla cu boilerul tau, poate se consuma acm in timpul masuratorilor, astfel rezultatul e eronat
Randamentul transferului de energie e maxim cand delta t dintre tur/retur serpentina e mic, iar delta t dintre apa din boiler si serpentina e mare.