Page 57 of 57

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Sun May 17, 2015 9:01 am
by gheorghe7

Latest post of the previous page:

Salutare, am o intrebare legata de un mesaj mai vechi.

Am vazut ca pusese cineva o poza cu un cazan legat la puffer prin termosifon. Sunt in cazul cu Puffer mai inalt decat cazanul, dar nu stiu cat de mare trebuie sa fie diferenta de nivel. Cazan cca 37Kw, inaltime iesire tur la 120 cm, diametru maxim disponibil 2".

Vreau sa fac un puffer de diametru 70cm si inaltime 200 cm. mai pot pune picioare de 20 cm, dar mai mult nu imi da voie camera respectiva. Daca pun preaplin la 5 cm de la capac si mai las inca 20 cm pt tur de la centrala, ajung pe la 70 cm diferenta de nivel intre iesire tur cazan si intrare tur in puffer. Pufferul va fi la cca 2m de cazan, incerc sa pun cat mai putine cot-uri.

Nu stiu sa folosesc prea bine fisierul vostru de calcul, am citit o zi pe forum, dar nu stiu de exemplu de la ce diferenta de densitate se produce termosifonarea. Si am si multe lacune in domeniu (in schimb ma pricep binisor la automatizari in Excel, daca va pot ajuta cu ceva va rog sa imi spuneti). Am urmatoarele intrebari:

1. se face termosifonare la diferenta de nivel pe care o am eu?
2. ce diametru sa aiba tevile intre cazan si puffer ca sa nu vina apa foarte rece in cazan?
3. Daca pun stut de tur la 20 de cm de preaplin si de retur la 20 cm de baza pufferului, e bine?
4. Daca o sa schimb cazanul (simplu acum, dar are ceva ani) cu unul pe gazeificare, se schimba situatia cumva? Glicol nu cred ca o sa adaug, dar... cine stie.

Multumesc mult pt ajutor!

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Mon Jun 01, 2015 12:57 pm
by cheluakame
gheorghe7 wrote:Salutare, am o intrebare legata de un mesaj mai vechi.
1. se face termosifonare la diferenta de nivel pe care o am eu?
2. ce diametru sa aiba tevile intre cazan si puffer ca sa nu vina apa foarte rece in cazan?
3. Daca pun stut de tur la 20 de cm de preaplin si de retur la 20 cm de baza pufferului, e bine?
4. Daca o sa schimb cazanul (simplu acum, dar are ceva ani) cu unul pe gazeificare, se schimba situatia cumva? Glicol nu cred ca o sa adaug, dar... cine stie.
Multumesc mult pt ajutor!
1. Pentru termosifonare trebuie ca presiunea disponibila aparuta din cauza stratificarii sa fie mai mare decat pierderile de presiune.

Haideti sa o luam pe rand si sa vedem cum daca se poate.
Ce diferenta va fi intre centrul cazanului si centrul pufferului?
Ce tip de cazan aveti (pentru a gasi pierderile hidraulice interne)?
Ce tip de teava veti folosi (polimeri, cupru, otel)?
Se foloseste vana de amestec intre cazan si puffer? Ce tip?

2. Se va stabili dupa prima intrebare (diferenta de inaltime intre centru cazan si centru puffer).
3. Ramane de vazut cum se poate obtine o presiune disponibila mai mare.
4. Daca pierderile interne sunt la fel atunci nu sunt probleme. Glicolul va incetini circulatia.

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Tue Mar 01, 2016 6:35 pm
by ElcapoMafia
Buna.Am descoperit si eu acest forum mai in toamna trecuta. Am citit de atunci toata iarna despre aceste agregate. Am o casa in constructie. In acest moment casa este acoperita si geamurile puse.Planuiesc sa fac o soba in clopote si tavanul fiind din grinzi din lemn as incerca sa fac instalatia de incalzire in termosifon, asta doar daca gasesc ajutor pe acest forum(mai bine zis mura in gura). Am gasit programul de calcul pentru termosifon dar mi-am prins urechile,cel de necesar termic l-am deslusit cred.Deoarece urmeaza sa fac instalatia electrica , sa pun extrudat si sapa de vreo 5 cm, cred ca ar trebui sa ingrop si tevile de retur Pun mai jos planul casei care este doar parter si necesarul termic calculat cu programul gasit tot pe acest forum.
1.png
DSCN0206.JPG
Ce diametre de teava sa folosesc, Este suficient teava de cupru 35 de la soba pana la baie unde ramane o buna parte de energie termica(boiler,calorifer baie si calorifer hol). Si mai departe pana la urmatorul calorifer 28 iar la ultimul 22. Nu ma pricep sa folosesc calculatorul pentru termosifon. Daca are cineva timp de pierdut cu mine raman dator forever. Moltumesc mult.

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Fri Mar 04, 2016 1:04 am
by flavius76
Trebuie facuta mai intai o aproximare a traseului tevilor, puterea termica necesara pe fiecare calorifer, apoi se poate face o idee daca merge si la ce diametre. Daca schimbatorul e la acelas nivel cu caloriferele e de preferat ca returul sa nu coboare sub nivelul schimbatorului, baza schimbatorului sa fie cel mai jos punct al instalatiei, tevile de tur la nivelul tavanului trebuie lasate la vedere sa se poata face racirea agentului termic pe ele.
Boilerul nu prea merge in termosifon, doar daca e boiler tank in tank.

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Sat Mar 05, 2016 1:10 pm
by ElcapoMafia
Multumesc de informatii, o sa renunt la termosifon deoarece nu vreau sa vad tevi prin casa.

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Thu Mar 22, 2018 6:12 pm
by gi0
Domnul @tonyst , puteti , daca aveti amabilitatea , sa ne prezentati un sistem de incalzire in termosifonare pe orizontala si sa prezentati pe intelesul tuturor conditiile de functionare ?
Cu stima .

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Sun Nov 01, 2020 5:52 pm
by Dorel
Bun regasit. La un termosifon doar intre registru soba si serpentina boiler (suprafata 1 mp, 1 tol), cat de mare trebuie sa fie registrul? Am in proiect o soba cu cuptor negru (4KW) si intentionez sa instalez registrul in jurul cuptorului (sus/jos/stanga / dreapta) de genul celui din poza.
Screenshot 2020-11-01 124141.png
. Serpentina registrului va avea si rol de catalizator.
Numarul de serpentine care incap este de 6, lungimea unei serpentine2,5m, diametrul tevii 37mm.
Boilerul va fi montat deasupra camerei sobei.

Intreb, pentru ca calculele de puteri imi dau dureri de cap! Niciodata nu mi-au placut!

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Tue Nov 17, 2020 4:43 pm
by flavius76
Nu ai spus cati litri are boilerul, registrul daca are 1mp suprafata ar putea avea putere de 3kw, ar duce un boiler de 150 chiar 200 litri, la un foc de 3-4 ore, functie si de cum e soba rece sau folosita regulat. Ceva termosifonare va fi, dar cat exact nu stiu, caci ne mai trebuie date despre boiler, e cu serpentina sau fara(pe direct), diferenta pe inaltime intre boiler si registru, daca e pe direct merge sigur.
Registrul din poza trebuie montat cu tevile in sus, ideal era ca teava de retur sa intre la baza registrului din lateral, nu de sus. Nu am inteles cum poate registrul sa fie si catalizator...

Re: Instalatia in termosifon

Posted: Mon Sep 20, 2021 11:34 am
by gheghe1075
buna ziua.am o casa parter + etaj cu cazanul pe lemne la parter si inst prin termosifonare la etaj.Am la etaj 2 calorifere, din centrala pleaca o teava de diam 28 care la etaj se imparte in doua tevi de diam.22. Vreau sa pun doua calorifere si la parter care sa functioneza pe acelasi principiu ( fara pompa ).Am vazut in discutiile anterioare ca s-ar putea dar nu stiu daca trebuie montate caloriferele mai sus decat centrala sau ce diam trebuie sa aiba tevile. am atasat si o poza gasita in acest topic dar care nu specifica grosimea tevilor si inaltimea caloriferelor. Rog ajutor.