Nu stiu exact ce ai calculat in acel exel atasat :) , dar se calculeaza separat pe fiecare circuit al unui calorifer, singurul loc in care se tine cont de celelalte calorifere e la rubrica in care treci puterile pe tronsoanele de teava. Daca acea teava alimenteaza 3 calorifere, treci puterea celor 3 calorifere adunata.
Un exemplu de calcul pentru circuitul caloriferului r6
program termosifon mcbos.xlsx
am aproximat puterea totala la 9000w, pierderile locale sunt cu aproximatie. Presiunea disponibila 161Pa pentru cea mai favorabila situatie = cu tur ascendent izolat si portiunea T46 cu posibilitate de racire. La aceste diametre de teava, pierderea de presiune e de aproximativ 246Pa, deci nu poate functiona in acesti parametri de temperatura si debit, dar daca crestem putin temp pe tur la dt=25, ar putea functiona. Daca faci calculul cu programul on-line, arata o pierdere mai mica, deci e posibil totusi sa functioneze si in acesti parametri.
Acum, plecand de la aceste diametre stablite pentru caloriferul r6, poti face un calcul pentru caloriferul r4, sa vedem daca ai inteles rationamentul de calcul. Aici presiunea disponibila e alta, fiindca acest calorifer e situat la alt nivel de inaltime.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.