Re: Termosifonul meu

Posted: Thu Jul 31, 2014 2:44 pm
by mcbos

Latest post of the previous page:

Radiatoarele r4 si r6 sunt in paralel .Aici la calculul inaltimii H(m) din programul excel cum se calculeaza valoarea centrului de referinta a sistemului paralel ?

Avand in vedere aceste diferente de inaltime ,am 3 grupe (sheet-uri in excel ) de calcul .Prima este r1 ,a doua r2,r3,r5 si ultima r4,r6.

Lucrurile par asa simple cu programul lucrat de Flavius si Andrei ...

Re: Termosifonul meu

Posted: Thu Jul 31, 2014 3:48 pm
by flavius76
Se calculeaza separat pe fiecare calorifer. Din cate se vede pe schema, la sobsol diferenta dintre centre este 0,2m. Ca sa mearga termosifonul pentru acest calorifer trebuie sa te bazezi pe presiunea creata de teava de tur, e o formula pentru asta, care nu e prevazuta in programul de termosifon. Fara o presiune disponibila de aproximativ 100Pa, nu prea merge. Caloriferele ce putere trebuie sa dezvolte?
Formula ar fi asta tradusa cu google:H =g x {e x hg x (L+hg)+h1(yo-yg)},
legenda formulei:
e qual to 0.4 and for all insulated pipes - 0.16;
hg - the height of the hot diluent pipeline over the center of the water in the boiler, m;
L - horizontal distance from this vertical riser to the main , m ;
h1 - the vertical distance from the center of the water in the pot to the middle nagrevatelnogopribora, m (with a plus sign if the middle above the center of the unit heat the water in the boiler, and with znakomminus if below the center of the middle of the device heating);
Discutii pe tema acestei formule au fost pe undeva pe topicul lui Anduvirgil.

Re: Termosifonul meu

Posted: Thu Jul 31, 2014 3:54 pm
by mcbos
Radiatorul r6 este sub un geam ingust ,de 65 cm inaltime, am sa il duc cat pot de sus .Multumesc pentru observatie
.Ce influenta mare are rugozitatea tevii...De la Cu la otel presiunea disponibila aproape se injumatateste ... :think:

Re: Termosifonul meu

Posted: Thu Jul 31, 2014 4:21 pm
by mcbos
In aplicatia excel pentru Cu este trecuta 0,0015 .Eu am gasit aici
http://www.tehnicainstalatiilor.ro/arti ... p?artnr=22" onclick="window.open(this.href);return false;
valoarea de 0,015 mm

Re: Termosifonul meu

Posted: Thu Jul 31, 2014 4:59 pm
by flavius76
Documentul acela face reclama tevilor de plastic, e normal sa prezinte produsul lor ca fiind mai bun. Daca e sa cauti despre tevile de cupru, o sa gasesti rugozitati intre 0,001 si 0,002.

Referitor la programul de termosifon, pierderile de presiune nu sunt chiar exacte, uneori le mai exagereaza.

Re: Termosifonul meu

Posted: Thu Jul 31, 2014 9:50 pm
by mcbos
flavius76 wrote: Din cate se vede pe schema, la sobsol diferenta dintre centre este 0,2m. Ca sa mearga termosifonul pentru acest calorifer trebuie sa te bazezi pe presiunea creata de teava de tur, e o formula pentru asta, care nu e prevazuta in programul de termosifon. Fara o presiune disponibila de aproximativ 100Pa, nu prea merge. Caloriferele ce putere trebuie sa dezvolte?
Caloriferul r4 il am de 2700W iar r6 de 2000W.

Re: Termosifonul meu

Posted: Thu Jul 31, 2014 10:29 pm
by flavius76
Acesta e necesarul termic al camerelor respective?, pare cam mare. Puterile caloriferelor presupun ca sunt la temperatura de 75/65.

Re: Termosifonul meu

Posted: Fri Aug 01, 2014 9:52 am
by mcbos
Da, am gandit o supradimensionare a necesarului de caldura din comoditate si cu gandul la situatia din teren (casa izolata,situata intr-o zona cu curenti puternici ).Am ales 75/65 dintr-o brosura de radiatoare de la Vogel&Noot. A-si fi vrut sa calculez pentru 50\30 dar nu m-am priceput. :think:

Re: Termosifonul meu

Posted: Fri Aug 01, 2014 10:11 am
by mcbos
flavius76 wrote:Documentul acela face reclama tevilor de plastic, e normal sa prezinte produsul lor ca fiind mai bun. Daca e sa cauti despre tevile de cupru, o sa gasesti rugozitati intre 0,001 si 0,002.

Referitor la programul de termosifon, pierderile de presiune nu sunt chiar exacte, uneori le mai exagereaza.

La tevile negre de otel la care se presupune o corodare si depuneri de rugina pe tevile orizontale rugozitatea creste la 0,2 .Aici i-as crede.
Deci nu trebuie lasata instalatia fara apa niciodata.Oxigenul pandeste... :)

Re: Termosifonul meu

Posted: Fri Aug 01, 2014 11:42 am
by hudemanicolai
mcbos wrote:Da, am gandit o supradimensionare a necesarului de caldura din comoditate si cu gandul la situatia din teren (casa izolata,situata intr-o zona cu curenti puternici ).Am ales 75/65 dintr-o brosura de radiatoare de la Vogel&Noot. A-si fi vrut sa calculez pentru 50\30 dar nu m-am priceput. :think:
Pt a afla puterea la alte temperaturi se aplica un coeficient de corectie... care se afla cu o formula... a pus-o odata andu, dar nu mai stiu pe unde asa ca o sa dau alt link: https://docs.google.com/file/d/0BxIfN92 ... edit?pli=1
Doamne ajuta.

Re: Termosifonul meu

Posted: Fri Aug 01, 2014 4:49 pm
by flavius76
Un astfel de calcul se gaseste si in programul de termosifon, pe prima pagina, mai jos, la pct.8 Depinde cu ce versiune a programului lucrezi.
viewtopic.php?p=38213#p38213" onclick="window.open(this.href);return false;