Am calculat volumul necesar al vasului de expansiune inchis.Nu are nici o legatura calculul cu cantitatea de apa existenta in instalatie.Totul depinde de necesarul de apa(consumul) ce este distribuit de pompa intr-o ora,de numarul dorit de porniri si de presiunea prestabilita a vasului de expansiune,in cazul meu ,4 bar.Cu cat numarul de porniri dorit este mai mic,cu atat tancul este mai mare.
Cu stima.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#112  MesajScris: Mar Iun 24, 2014 4:48 pm 
Neconectat
Referent
Avatar utilizator

Membru din: Sâm Sep 08, 2012 2:02 pm
Mesaje: 273
Localitate: Iași
gi0 scrie:
[...] De un tanc de expansiune mare am nevoie pentru o instalatie industriala sub presiune permanenta.
Sunt trei filtre mari plus tevile de apa din fabrica. Cei care au facut linia nu au vrut sa mai cheltuie bani si pe accesorii.
Acum am posibilitatea sa montez un tank de expansiune pentru protectia filtrelor si pompelor. [...]
De aceea te întrebam despre ce aplicație este vorba, dar nici acum nu am înțeles de ce o instalație de filtrare necesită un vas de expansiune. :(


gi0 scrie:
Am calculat volumul necesar al vasului de expansiune inchis. Nu are nici o legatura calculul cu cantitatea de apa existenta in instalatie. Totul depinde de necesarul de apa (consumul) ce este distribuit de pompa intr-o ora, de numarul dorit de porniri si de presiunea prestabilita a vasului de expansiune, in cazul meu 4 bar. Cu cat numarul de porniri dorit este mai mic, cu atat tancul este mai mare. Cu stima.
Din ceea ce spui, trag concluzia că este vorba de un sistem hidrofor, adică „tancul de expansiune” ar trebui să fie, de fapt, un acumulator hidraulic. Greșesc?

_________________
Ieftin, bun şi mult nu există... Şi încă o veste tristă: de cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#113  MesajScris: Mar Iun 24, 2014 9:53 pm 
Neconectat
senior

Membru din: Sâm Sep 15, 2012 10:22 pm
Mesaje: 5575
Localitate: Constanta
Este exact ca o instalatie cu hidrofor cum avem unii acasa ,dar de dimensiuni mai mari.Toata instalatia este sub presiune.
Si acasa din ce in ce mai multe persoane monteaza un filtru.
De ce montam acasa un vas de expansiune?Pentru ca apa este incompresibilasi pentru ca nu exista perna de aer,pompa porneste imediat cum deschizi robinetul.Corect?
Toata presiunea de 3-3,5 bari actioneaza in filtre si tevi.Pompa impinge apa in filtre si de acolo in fabrica,alcatuind o intreaga linie in serie.Cum deschide unul o valvula,porneste pompa,care pompa are cel putin 40 de porniri pe ora.
Un vas de expansiune imi reduce pornirile la 15 pe ora ceea ce prelungeste viata etansarii mecanice, a rulmentilor motorului,a valvulelor de sens(ieri le-am schimbat pe toate trei,inox) si filtrul nr 3 ,care saracuuu a fost carpit si rascarpit.
Daca stiti alta solutie practica...
Cu stima.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#114  MesajScris: Mie Iun 25, 2014 6:28 am 
Neconectat
Referent
Avatar utilizator

Membru din: Sâm Sep 08, 2012 2:02 pm
Mesaje: 273
Localitate: Iași
Nu cunosc o altă soluție mai practică. Eram nedumerit pentru că m-a indus în eroare termenul „vas de expansiune”, care se folosește la sistemele unde apa este încălzită. La sistemele hidrofor se folosesc „acumulatoarele hidraulice”, care ajută, așa cum ai spus și tu, la micșorarea numărului de porniri ale pompei, dar nu cred că ajută și la prelungirea vieții supapelor de sens sau a filtrelor.
Vasele de expansiune se calculează astfel încît să preia dilatarea apei din instalație, iar acumulatoarele hidraulice se calculează, așa cum ai observat și tu, astfel încît să reducă cît mai mult frecvența pornirilor pompei.

_________________
Ieftin, bun şi mult nu există... Şi încă o veste tristă: de cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#115  MesajScris: Mie Iun 25, 2014 11:06 am 
Neconectat
senior

Membru din: Sâm Sep 15, 2012 10:22 pm
Mesaje: 5575
Localitate: Constanta
Da ,corect,m-am exprimat gresit,acumulator hidraulic.
Referitor la valvula de sens,reducand numarul de porniri,se reduce si numarul de deschideri a valvulelor de sens.
Am o nelamurire...In instalatie este o presiune de 3 bar,dar acumulatorul hidraulic are presiunea preincarcata de bar.
Pot reduce presiunea la 2-2,5 bar?La 4 bar nu cred ca imi foloseste tancul pentru ca presiunea existenta nu va presa deloc in acumulatorul hidraulic.
Ce parere aveti?
Cu stima.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#116  MesajScris: Mie Iun 25, 2014 4:45 pm 
Neconectat
Referent
Avatar utilizator

Membru din: Sâm Sep 08, 2012 2:02 pm
Mesaje: 273
Localitate: Iași
gi0 scrie:
[...] In instalatie este o presiune de 3 bar [...]
În ce moment anume este această presiune?


gi0 scrie:
[...] acumulatorul hidraulic are presiunea preincarcata de bar. [...]
Nu reiese cît este presiune preîncărcată. Nu cumva este cea de 4 bari de care spui mai jos?


gi0 scrie:
[...] Pot reduce presiunea la 2-2,5 bar? La 4 bar nu cred ca imi foloseste tancul pentru ca presiunea existenta nu va presa deloc in acumulatorul hidraulic. [...]
Care sînt presiunile la care presostatul pornește și oprește pompa?

_________________
Ieftin, bun şi mult nu există... Şi încă o veste tristă: de cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#117  MesajScris: Mie Iun 25, 2014 8:07 pm 
Neconectat
senior

Membru din: Sâm Sep 15, 2012 10:22 pm
Mesaje: 5575
Localitate: Constanta
Presiunea de preincarcare a acumulatorului hidraulic este 4 bar.
Presiunea de lucru din instalatie este 3 bar.
Pompa porneste la 1,6 bar si se opreste la 3 bar.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#118  MesajScris: Joi Iun 26, 2014 6:28 am 
Neconectat
Referent
Avatar utilizator

Membru din: Sâm Sep 08, 2012 2:02 pm
Mesaje: 273
Localitate: Iași
În acest caz, ai dreptate: este mult prea mare presiunea de preîncărcare de 4 bari. Redu-o la o valoare cu 2-3 zecimi sub cea de pornire a pompei.

_________________
Ieftin, bun şi mult nu există... Şi încă o veste tristă: de cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#119  MesajScris: Joi Iun 26, 2014 1:09 pm 
Neconectat
senior

Membru din: Sâm Sep 15, 2012 10:22 pm
Mesaje: 5575
Localitate: Constanta
Instalatorul de Iasi scrie:
În acest caz, ai dreptate: este mult prea mare presiunea de preîncărcare de 4 bari. Redu-o la o valoare cu 2-3 zecimi sub cea de pornire a pompei.

Corect.Daca nu reduc presiunea preincarcata a acumulatorului,e ca si cand nu ar fi in instalatie.
Multumesc.
Cu stima.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Instalatie de hidrofor
Postare numar:#120  MesajScris: Joi Iun 26, 2014 6:06 pm 
Neconectat
Referent
Avatar utilizator

Membru din: Sâm Sep 08, 2012 2:02 pm
Mesaje: 273
Localitate: Iași
Cu plăcere! ... dar nu prea ai pentru ce-mi mulțumi.

_________________
Ieftin, bun şi mult nu există... Şi încă o veste tristă: de cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos.


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 140 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Următorul

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Mergi la:  




IGSU