Post by OrosEmanuEl » Fri Dec 15, 2017 12:13 pm

Latest post of the previous page:

OrosEmanuEl wrote:
gi0 wrote:Cum a zis si domnul Flavius , trebuie cazan de zidarie , nu soba , nu e acelasi lucru .
Nu stiu cum ati socotit pufferul , dar 1000 de litri nu ar fi suficienti nici pentru parter . Depinde intradevar si de necesarul termic .
La ce temperatura lucreaza cazanul ?
Sa stiti ca nu e suficient nici pentru parter asa cum spuneti. Acuma is cam la limita cu un foc pe zi si noapte nu e asa frig -3 grade. Cu o temperatura cam constata de 21 grade in casa.
Centrala lucreaza la 85 grade pufferul se incalzeste max 82 grade sus si jos. Il incalzesc de fiecare data la aceasta temperatura cu 20kg lemn 10 kg porumb, focul arde 3 ore.

M.ati intrebat de necesarul termic. Trebe sa il mai calculez o data pentru ca am mai adaugat izolatie extra in unele locuri.
Nu putem deduce necesarul dupa consumul de lemne? :D
Incerc sa fac un calcul, nu is expert in asa ceva dar va rog sa ma corectati.

Avem asa:
20kg lemn x 3500kcal = 70 000 kcal x 0,85 = 59 500 kcal reali
10kg porumb x 6000kcal= 60 000kcal x 0,85 = 51 000 kcal reali

59 500+51 000= 110 500 / 24ore= 4,60 kw/ora?

Asa se face sau habar nu am? :))

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Cazan turbo

Post by gi0 » Sun Dec 17, 2017 7:27 am

OrosEmanuEl wrote:
Sa stiti ca nu e suficient nici pentru parter asa cum spuneti. Acuma is cam la limita cu un foc pe zi si noapte nu e asa frig -3 grade. Cu o temperatura cam constata de 21 grade in casa.
Centrala lucreaza la 85 grade pufferul se incalzeste max 82 grade sus si jos. Il incalzesc de fiecare data la aceasta temperatura cu 20kg lemn 10 kg porumb, focul arde 3 ore.
Cred ca arderea este prea scurta , mult prea scurta pentru o astfel de cantitate de lemne . Cred ca ventilatorul lucreaza la turatii prea mari .
Imi inchipui ce temperaturi aveti la cos ... Ar trebui sa dureze cam 5 ore arderea . D-vostra incalziti puferul intai si pe urma casa ?
Eu incalzesc in acelasi timp si pufferul si casa , zona locuita la 23-24*C si etajul la 20-21*C atat timp cat nu este folosit . Autonomia nu este mare deoarece pufferul are doar 800 litri si in el este un boiler de 200 de litri .Ar fi trebuit sa fie dublu . Mai recunosc ca temperaturile din aceasta perioada ma dezavantajeaza folosind doar un foc pe zi . Pufferul se duce la maxim 70 de grade la mijloc . Datorita incalzirii in pardoseala prefer sa am pufferul mai rece jos pentru a avea posibilitatea amestecului cu returul .
Nu stiu daca aveti senzor de temperatura pe cos care sa opreasca pompa de circulatie intre puffer si cazan .
Cu stima .

OrosEmanuEl
membru
Posts: 467
Joined: Tue Jan 01, 2013 2:20 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Cazan turbo

Post by OrosEmanuEl » Sun Dec 17, 2017 9:15 pm

Turatie la ventilator e tot timpul la minim. Durata arderi depinde si de grosimea lemnelor. Cand introduc lemne subtiri dureaza mai putin iar cand bag busteni tine mai mult focul, asa cum ziceti 4 ore poate si 5 pana se termina de tot. Temperatura la cos e de 180-190 grade.
De obicei fac foc la ora 18:00 si pe la 22:00 sting centrala de tot, bineinteles ma uit sa nu mai fie foc in centrala. Daca nu o sting ventilatorul si pompa tot baga si imi raceste apa din puffer.
Tot asa fac si eu incalzesc si casa si pufferul deodata.
Nu inteleg de ce sunteti desavantajati ca faceti un foc pe zi. Mie mi se pare destul de comod un foc pe zi.
Nu am senzor de temperatura pe cos ca sa opreasca pompa. Lam intrebat pe instalator despre asa ceva dar mia raspuns ca nu a mai montat niciodata senzori pe cos.

DAN
senior
Posts: 1605
Joined: Mon Sep 07, 2015 1:47 am
Has thanked: 25 times
Been thanked: 41 times

Re: Cazan turbo

Post by DAN » Mon Dec 18, 2017 8:45 am

Chestia cu montatl swenzorilor pe cos este tehnologie NASA asa sa-i spui la instalator :)

anduvirgil
senior
Posts: 3788
Joined: Wed Nov 28, 2012 9:59 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times

Re: Cazan turbo

Post by anduvirgil » Mon Dec 18, 2017 9:47 am

Cel puțin, dacă nu marțiană. :lol:

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Cazan turbo

Post by gi0 » Mon Dec 18, 2017 10:31 am

Pai atunci tinichelele mele mele de la munca sunt martiene ... :shock: Habar nu aveam :lol:
In instalatiile cu puffer trebuie montat un sistem are sa opreasca pompa de circulatie care nu stie ca s s terminat arderea . O solutie este un senzor de temperatura pe cos . O alta solutie ar fi setarea pompei pentru pornire la o temperatura mai mare decat temperatura de pe puffer . Dansul nu are nic una nici alta , de aceea opreste sistemul manual . Spre exemplu eu am pompa setata sa porneasca la 85 de grade . Nu am nevoie de oprire manuala pentru ca pentru ca puffetul nu se incalzeste mai mult de 75 de grade . Multe dintre cazanele automate au senzor de temperatura pe cos care lucreaza cu automatizarea si opreste cazanul in anumite situstii .
Cu stima .

anduvirgil
senior
Posts: 3788
Joined: Wed Nov 28, 2012 9:59 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times

Re: Cazan turbo

Post by anduvirgil » Mon Dec 18, 2017 12:45 pm

Sunt multe soluții simple.

Așa cum sunt unii care în loc să înlocuiască un regulator de tiraj preferă să declare cazanul „mort”...la fel cum nici aprinderea de sus nu se prinde de ei.... :crazy:

OrosEmanuEl
membru
Posts: 467
Joined: Tue Jan 01, 2013 2:20 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Cazan turbo

Post by OrosEmanuEl » Tue Dec 19, 2017 8:27 am

gi0 wrote:Pai atunci tinichelele mele mele de la munca sunt martiene ... :shock: Habar nu aveam :lol:
In instalatiile cu puffer trebuie montat un sistem are sa opreasca pompa de circulatie care nu stie ca s s terminat arderea . O solutie este un senzor de temperatura pe cos . O alta solutie ar fi setarea pompei pentru pornire la o temperatura mai mare decat temperatura de pe puffer . Dansul nu are nic una nici alta , de aceea opreste sistemul manual . Spre exemplu eu am pompa setata sa porneasca la 85 de grade . Nu am nevoie de oprire manuala pentru ca pentru ca puffetul nu se incalzeste mai mult de 75 de grade . Multe dintre cazanele automate au senzor de temperatura pe cos care lucreaza cu automatizarea si opreste cazanul in anumite situstii .
Cu stima .
Daca inteleg bine sa nu mai opresc eu centrala manual am nevoie de o sonda pe cos dar sa fie legata la placa din cazan ca sa opreasca si pompa si ventilatorul in cazul meu... cam complicata treaba :D
Am cautat sonda pe internet, am gasit multe modele dar pentru cazanul meu nu gasesc MAGA31. Potriveste si de alte modele? Ce stiti?

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Cazan turbo

Post by flavius76 » Tue Dec 19, 2017 3:48 pm

De sonda poti intreba la firma de unde ai cumparat cazanul, sonda e optionala, insa nu stiu daca opreste si pompa, poate doar ventilatorul.
Mai poti lua termostat de cos, care poate fi si de alta firma, asta poate opri atat vent cat si pompa, depinde cum il legi in centrala.

OrosEmanuEl
membru
Posts: 467
Joined: Tue Jan 01, 2013 2:20 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Cazan turbo

Post by OrosEmanuEl » Tue Dec 19, 2017 6:12 pm

Am gasit ceva. Poate fi bun pentru centrala mea?
http://www.comandainstalatii.ro/305-termostat-fum" onclick="window.open(this.href);return false;

flavius76
SUPORT
Posts: 2581
Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 31 times

Re: Cazan turbo

Post by flavius76 » Thu Dec 21, 2017 7:28 pm

da, e termostat universal, dar trebuie vazuta schema electrica a centralei.