Post
by gi0 » Sun May 28, 2017 8:09 am
Incalzirea unui panou solar o veti resimti mai mult din primavara pana in toamna , daca il veti lega la un boiler cu serpentina pentru ACC .
La incalzire ... prostii , marketing . Ati avea nevoie de panouri performante si de o suprafata foarte mare pentru a le folosi la incalzire . Intradevar , cand este soare , chiar daca sunt minus 20*C afara , pufferul meu nu scade sub 22*C . Partea rea este ca in Dobrogea iarna nu prea este soare . In momentul de fata panoul meu cu tuburi vidate incalzeste 1000 de litri de apa prin doua serpentine cam la maxim 65*C la mijloc si am ACC inca 3-4 zile datorita boilerului incorporat . Bineinteles ca acest sistem prezinta si dezavantaje , dar per total sunt incantat de rezultate . Aceasta iarna mi-a demonstrat ca doua focuri pe zi sunt mult mai bune decat un singur foc la 24 de ore sau sau 3 focuri la doua zile in zilele cele mai friguroase . De asemenea caldura se simte mai bine in zilele geroase cand ingheata pietrele decat in zilele reci , mohorate si umede .
Trecand la ale d-voastra , pufferul de 1500 de litri , exceptand autonomia pe care ar putea-o asigura samota cazanului , ar asigura o autonomie de maxim 12 ore intre alimentari la necesarul de 9 kw . Cred ca ar trebui un cazan de 22-24kW.
Cu o singura afirmatie din cele facute de domnul Dan nu sunt de acord . Daca aveti puffer , stocati in el maximul posibil , daca se poate pana la temperatura admisa de producator , 80-90*C , si folositi un sistem de incalzire de temperatura joasa . Este cel mai avantajos sistem . Daca il incalziti doar la 60*C , este ca si cand nu ati avea puffer , energia acumulata se va epuiza foarte repede si incalzirea , practic , va merge pe direct .
Ca sa incalziti acest puffer la o ardere de 4 ore ati avea nevoie de o rezistenta electrica de minim 90kw . Considerand ca randamentul in cazul energiei rezultate din arderea lemnelor ar fi de 80% , la cei 19 kw am mai adaugat 4 kw . La acest numar de kw trebuie sa mai adaugati si pierderile agregatului de minim 2kw ... Deci rezulta un cazan de 25-26kw , aceasta putere fiind necesara pentru un delta te de 35*C , adica incalzirea apei de la 35 la 80 de grade . Daca apa se va raci sub 35*C , cum se intampla la mine ( am IPAT si merg cu incalzirea pana la 30*C ) veti arde mai multe lemne pentru recuperarea diferentei .
Repet , cel mai bun acumulator este insasi casa , atentie la izolarea acesteia .
Acum trageti concluziile necesare .