Latest post of the previous page:
Incercati orice termocuplu cu doua fire pentru cos 35-40 kw .Cazan turbo
-
- SUPORT
- Posts: 2581
- Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 31 times
Re: Cazan turbo
Nu, o temperatura dubla la cos nu inseamna ca si pierderile sunt duble. Ca exemplu, la un cazan de 35kw, diferenta de temp la cos intre 90 grade si 220, ar echivala cu o pierdere de aproximativ 4-4,5kw, deci la o ardere de 2,5 ore ar fi o pierdere totala de 10-11kwh(adica 3 kg lemn) fata de cel cu temp de 90 grade la cos, asta presupunand ca ceilalti parametrii de ardere sunt identici la ambele tipuri de cazan.gi0 wrote: Apropo , acest cazan ajunge la 220 grade pe cos . Sa inteleg ca un cazan de zidarie cedeaza in interior de cel putin de doua ori mai multa caldura decat orice cazan metalic , oricare ar fi ala ?
-
- SUPORT
- Posts: 2581
- Joined: Wed Jul 04, 2012 12:04 pm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 31 times
Re: Cazan turbo
Legat de senzor, nu stiu daca se potriveste orice model, doar daca se potriveste si rezistenta senzorului cu placa de comanda, altfel da date eronate.
-
- senior
- Posts: 6950
- Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
- Location: Constanta
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 40 times
- Contact:
Re: Cazan turbo
Deci acei 25kw pierdere pe cos ar putea fi inmagazinati in puffer sau in zidaria sobei ? La un necesar de 11kwh as asigura incalzirea macar o ora in plus ? Deci eu ard 7kg lemne , jumate se duc pe cos ... Consider ca este o pierdere imensa . Doua focuri pe zi x30zile x 6luni ...1000kg pe cos ?flavius76 wrote:Nu, o temperatura dubla la cos nu inseamna ca si pierderile sunt duble. Ca exemplu, la un cazan de 35kw, diferenta de temp la cos intre 90 grade si 220, ar echivala cu o pierdere de aproximativ 4-4,5kw, deci la o ardere de 2,5 ore ar fi o pierdere totala de 10-11kwh(adica 3 kg lemn) fata de cel cu temp de 90 grade la cos, asta presupunand ca ceilalti parametrii de ardere sunt identici la ambele tipuri de cazan.gi0 wrote: Apropo , acest cazan ajunge la 220 grade pe cos . Sa inteleg ca un cazan de zidarie cedeaza in interior de cel putin de doua ori mai multa caldura decat orice cazan metalic , oricare ar fi ala ?
Si eu ard pe iarna cam 2-2,5tone in afara de carbuni pentru a incalzi aproximativ 330mc ... :think:
Cu stima .