anduvirgil wrote:Am un schimbator de 2mp cu dimensiunile de 60/900/70 cm amplasat intr-n clopot cu inaltimea de 1,15 m.
Am calorifere tip 11 de dimensiunile 3x 600/600, 2x 750/600, 2x 1200/600 cu puterile aproximative de 3x700w, 2x800w, 2x1400w la temperaturile de 90/70/20.
Din cate imi amintesc la necesarul termic calculat am aplicat un factor de corectie de 1,43, corespunzator temperaturilor 65/55/22.
Chiar si cand este frig afara daca am in mod constant pe tur/retur 54/50gr in casa temperatura nu scade sub 22 gr.
In concluzie am instalate calorifere de 6,5 kw putere, care functioneaza dupa cum au fost calculate si cedeaza un maxim de 5 kw la temperatura agentului termic de 65/55.
Mie mi-a iesit ca la temperaturile de 65/55/22, puterea insumata a caloriferelor e aproximativ 3,5 kw. Asta inseamna ca schimbatorul capteaza 1,7kw/mp, dar probabil soba nu e adusa la regim, cam ce temp ai pe caramida la partea de jos a clopotului schimbatorului?
tonyst wrote:Energia termica se calculeaza E = K*(T2-T1) * V unde K este o constanta ce tine de coeficientul de dilatare al apei functie de temperatura, T2 si T1 sunt temperaturile prelevate din conducta de apa calda si respectiv de apa rece, iar V este volumul de apa consumat.
K in ecuatie reprezinta capacitatea termica a apei, probabil a fost tradus gresit cu google. Este ecuatia dupa care se calculeaza
puterea unui calorifer sau registru cu ajutorul calorimetrului, daca ne raportam la o unitate de timp sau
energia daca nu ne raportam la o unitate de timp.
anduvirgil wrote:Puterea de captare a schimbatorului este influentata de mai multi factori, care variaza de la un foc la altul.
Unul din factori ar fi volumul gazelor si temperatura lor, acestea doua se completeaza reciproc in sensul ca daca avem volum mare de gaze, temp gazelor in jurul registrului nu poate scadea prea repede, deci puterea instanta a focarului.
ratontop wrote:Solutia ar fi gasirea unei relatii intre suprafata schimbatorului, volumul de apa ce poate fi continut de schimbator si temperatura medie din clopot.
Daca gasim solutia la ecuatia asta , cred ca ne apropiem de aflarea puterii reale a schimbatorului.
Volumul de apa nu are mare influenta, temp din clopot e importanta, trebuie vazut cum e influntata temp in functie de suprafata registrului si suprafata zidariei active si neactive a clopotului. Aici ar fi mai mult de dezbatut, iar testele practice ar ajuta mult. Eu am facut si unele teste, dar la o scara mica, am obtinut putere de captare a registrului de 2,8-3kw/mp, cu un schimbator de 0,47mp, dar la regim stationar cu ardere continua, dupa ce a fost adusa zidaria la un anumit regim de temperatura.
Avand in vedere ca la arderea lemnelor nu se poate obtine usor ardere continua si constanta, pe de alta parte necesarul termic al locuintei nu e mereu la nivelul maxim, trebuie gasit un raport optim pentru masa zidariei de stocare, care sa poata fi incarcata cu energie in functie de regimul termic.