Catalin, calculam pe 8.5 kw cat reiesise
aici.
Cel mai dezavantajat traseu este cel de sus, Centrala, bucatarie, dormitor 1, baie, sufragerie.
Avem asa :
Centrala/Bucatarie - 8.5 kw, circa 3 metri tur + 3 retur, 2 schimbari directie, PPR 32x4.4 - 2700 Pa
Bucatarie/Dormitor1 (bifurcatie) - 6.6 kw, circa 7 metri tur + 7 retur, 3 schimbari directie, PPR 32x4.4 - 3700 Pa
Dormitor1 (sus)/ Baie - 3.2 kw, circa 7 metri tur + 7 retur, 1 schimbare directie , PPR 25x3.5 - 3200 Pa
Baie/Sufragerie1 - 2.7 kw, circa 3 metri tur + 3 retur , 0 schimbari directie, PPR 25x3.5 - 960 Pa
Sufragerie1/Sufragerie2 - 1.35 kw, circa 8 metir tur + 8 retur, 2 schimbari directie, PPR 25x3.5 - 240 Pa
Total ~1.1 mCA pe partea aceasta, fara sa luam in considerare radiatoarele si robineti, etc
Estimativ as zice 1.5 mCA pierderi.
Debit necesar 8.5/(10x4.18) = 0.2 kg/s = 0.73 mc/h
Prin vana cu 3 cai, conform diagramei, pierderile tind catre 0 kPa.
Pompa parca este DAB VA 35/130, deci pe treapta I ar fi suficient sa faca fata in configuratia prezentata.
Adica, pe schema
asta, se foloseste PPR 32x4.4 pe culoarea verde, si in rest PPR 25x3.5.
Doar urcarile spre radiatoare le poti face cu PPR 20x2.8
Parerea mea, cate 20, cate 30 ron pusi de o parte si refacuta instalatia caci este pacat. :roll:
Succes in continuare :thumbup: