lisapet wrote:Ca sa mai reanimez topicul acesta .........
- ce sursa de apa folosea?(adincime, debit, temperatura, etc)
- unde deversa apa?
- cam la ce valoare s-a ridicat investitia?
-
user_banat_85
- senior
- Posts: 2855
- Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
1 time
Post
by user_banat_85 » Mon Feb 25, 2013 4:46 pm
nonutz wrote:- ce sursa de apa folosea?(adincime, debit, temperatura, etc)
Apa din alte panze freatice, decat prima. Adancimea forajului este la cca 40m. Debitul exploatat - 3mc/h. Temperatura apei din panza freatica respectiva (in zona Bucuresti) intre +14 si +12 grd C.
nonutz wrote:- unde deversa apa?
Apa este diversata in aceeas panza freatica prin intermediul altui put, special executat pentru asta.
nonutz wrote:- cam la ce valoare s-a ridicat investitia?
Asta nu pot sa va zic cu exactitate, dar astfel de lucrari ajung la valori mari.. Fara pretul forajului s-a ajuns un pic sub 40 000 Euro.
-
nonutz
- junior
- Posts: 18
- Joined: Sat Dec 08, 2012 10:12 am
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
0
Post
by nonutz » Tue Feb 26, 2013 1:11 pm
lisapet wrote:..... sub 40 000 Euro.
muuuicaa ce de banet.. :o .. multumesc.... ma las pagubasi
-
user_banat_85
- senior
- Posts: 2855
- Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
1 time
Post
by user_banat_85 » Tue Feb 26, 2013 1:46 pm
nonutz wrote:lisapet wrote:..... sub 40 000 Euro.
muuuicaa ce de banet.. :o .. multumesc.... ma las pagubasi
Nu am vrut sa te sperii asa, nici "rotund" nu am vrut sa ma dau, dar nici sa mint nu pot.. Unii beneficiari sunt atrasi in cursa de catre unii "specialisti" si apoi cand realizeaza ce au obtinut la capitolul consumuri - "se lasa si ei pagubasi".. :(
Cea mai ieftina instalatie de acest gen a fost la un cadru militar, care si-a facut o casa de 120mp (60mp amprenta la sol), izolata cu 13cm de polistiren (sistem cograje pierdute), 10cm sub pardoseala, 20cm la tavan si tamplarie cu coeficientul de 1,0 W/(mp K). Captatorul a fost orizontal si l-a realizat cu propriile forte, consultat din cand in cand de mine. Instalatia din casa este incalzire in pardoseala - tot a realizat-o singur.. Practic implicarea unei firme de instalatii a fost doar la montarea agregatului (pompa de caldura) in bucatarie. Produce doar incalzire si Apa calda. Pusa in functiune in toamna 2007.
Total investitii in aceasta instalatie 10 000 Euro.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
nonutz
- junior
- Posts: 18
- Joined: Sat Dec 08, 2012 10:12 am
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
0
Post
by nonutz » Tue Feb 26, 2013 3:11 pm
ei.. asa mai merge.. :D
lisapet wrote:....Total investitii in aceasta instalatie 10 000 Euro.
-
cheluakame
- senior
- Posts: 1529
- Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
- Location: Alexandria
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
3 times
-
Contact:
Post
by cheluakame » Thu May 30, 2013 10:41 am
Stie cineva, folosind functia de incalzire la un AC, ce temperatura aproximativa se obtine in condensator? Temperatura exterioara este constanta undeva aproape de +5*C.
-
phoenix
- senior
- Posts: 8346
- Joined: Sun Jun 24, 2012 9:43 pm
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
1 time
Post
by phoenix » Thu May 30, 2013 11:10 am
Daca stai sa calculezi pe o perioada de 10-20 de ani cati bani cheltui o sa vezi ca nu e mult banet...dar cum sa gandim noi strategic? Calculeasem odata cata benzina se consuma de acasa pana la job pe o perioada de 30 de ani...ieseau doua case...nu trebuie calculat totul cu ce avem in buzunar disponibil ci cu ce muncim zi de zi pe undeva la 30 de ani...
Modificare ulterioara: calculeaza durata de viata a pompei de caldura si cat bani iese pentru incalzire la o perioada de 40 de ani sau cat tine pompa. Apoi calculeaza cat costa incalzirea cu lemne, care trebuie sa fie cea mai ieftina pe o perioada de 40 de ani...deabia atunci pompa de caldura de 40k de euro este scumpa...
asta am vrut sa spun.
Era pentru nonutz
Last edited by
phoenix on Thu May 30, 2013 12:48 pm, edited 2 times in total.
-
cheluakame
- senior
- Posts: 1529
- Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
- Location: Alexandria
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
3 times
-
Contact:
Post
by cheluakame » Thu May 30, 2013 11:32 am
Sincer, nu prea am inteles ce doriti sa spuneti :D.
Ideea este ca m-ar interesa sa fac ceva asemanator lui Csomi. Adica prin intermediul unei vane cu 3 cai si unui boiler cu serpentina sa produc ACM folosind un aparat de aer conditionat inverter pe timp de iarna. Iar vara, prin intermediul panoului solar (deci va fi boiler cu 2 serpentine).
Dar nu stiu ce temperatura se poate obtine la incalzire. Daca este un 40*C este perfect, nu cred ca trebuie mai mult.
-
ciine
- membru
- Posts: 795
- Joined: Mon Jul 02, 2012 7:53 am
- Location: Valcea
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
0
-
Contact:
Post
by ciine » Thu May 30, 2013 12:24 pm
cheluakame wrote:Stie cineva, folosind functia de incalzire la un AC, ce temperatura aproximativa se obtine in condensator? Temperatura exterioara este constanta undeva aproape de +5*C.
In jur de 40 grade
-
cheluakame
- senior
- Posts: 1529
- Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
- Location: Alexandria
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
3 times
-
Contact:
Post
by cheluakame » Thu May 30, 2013 12:33 pm
Este perfect.
Acum mai am o nelamurire. Daca AC nu este multi split, i se poate adauga distribuitor pentru a imparti la 4 "consumatori"?
Ca si putere, AC depaseste necesarul celor 4 consumatori.
-
user_banat_85
- senior
- Posts: 2855
- Joined: Fri Jun 08, 2012 7:45 pm
-
Has thanked:
0
-
Been thanked:
1 time
Post
by user_banat_85 » Fri Jun 28, 2013 8:14 pm
Florin, aici am zis ca e mai potrivit sa mai relatez ceva in legatura cu cei "20-25 W/mp" de flux de captare al caldurii din pamant prin intermediul captatorilor orizontali..
In legatura cu tendinta UE in reducerea consumurilor si ridicarii performantei echipamentelor, privind pompele de caldura sol/apa, daca pana nu demult acestea puteau functiona cu temperaturi de captare de pana la minus 10 grd C la iesire din vaporizator, DEJA producatorii impun functionarea vaporizatorului la temperaturi mai inalte.
Cu alte cuvinte captatorii din sol trebuie sa fie dimensionati astfel (ca si suprafata) incat niciodata sa nu mai coboare temperatura de iesire din vaporizator sub limita de minus 5 grd C.. Altfel intra in protectie si nu functioneaza.. De ce asa? Pentru a mari valoarea COP.. Pe de-oparte impunem temperaturi pentru incalzire mai mici, pe dealta parte temperaturi pentru sursa de captare mai ridicate si mai si imbunatatim eficienta masinilor frigorifice..
Deci, acum nu mai lua 20-25 W/mp pentru captatori, ci injumatateste-le.. 10-12 W/mp..
Cu ceva timp in urma purtam discutia cu un posibil beneficiar de instalatie cu Pompa de caldura.. Dansul imi spunea ca a citit undeva ca suprafata de pamant ocupata de captatori trebuie sa fie aproape dubla fata de suprafata de incalzire desfasurata.. De ce s-a "lansat" acest raport pe piata? Cu ce are legatura?