gi0 wrote:Astept cu nerabdare interventia dl.Lisapet,dar sunt sigur ca este foarte ocupat....
Salutare dl gi0,
Vad ca pe masura ce inaintati - complicati instalatia din ce in ce mai mult.. Eu sunt adeptul lucrurilor simple pe care sa le poata "gestiona" si o persoana cu pregatire minima..
1. Nu vad rostul ca circuitele caloriferelor sa aiba fiecare cate o pompa;
2. Nu var rostul ca circuitele caloriferelor sa aiba vana de amestec;
3. Nu vad rostul buteliei de egalizare - deoarece stocatorul deja este un vas de egalizare a presiunilor;
4. Daca vreti ca boilerul sa nu fie "racit" de catre consumatorii de agent termic din casa - legati turul de iesire al agentului termic catre consumatorii din casa "sub nivelul balonului cu apa menajera";
5. Legati turul de la cazan in partea din mijloc a stocatorului ca balonul cu apa menajera sa se "situieze" intr-un clopot. Astfel agentul termic se va stratifica in stocator si va urca cel mai fierbinte cat mai sus..fara sa "stea" in "calea pompei".
6. Va rog sa revizuiti cu atentie "pozitia" vanei cu trei cai de comutare (care ar trebui sa fie pe turul de la cazan, cu toate ca eu o consider inutila daca suprafata balonului apei menajere este de minim 2,0 mp). Cred ca serpentina din interiorul balonului era pentru asigurarea prepararii prioritare a apei calde folosind agentul de la solar si nu agentul de la cazan.
7. In locul cazanului electric as folosi rezistente electrice cu termostate pe ele.. sunt din acelea cu filet de 5/4" cu puteri de pana la 3kW (parca sunt si mai mari ca putere), depinde cate racorduri libere veti avea la acel stocator..
Tot zic sa desenez o schita cum vad eu, dar nu apuc.. nu-mi ajunge timp.