centrala mea

sobe, pompe de caldura, cazane, centrale termice cu lemne

Moderators: sobe, teracotix

Post Reply
andreica cristian
junior
Posts: 8
Joined: Thu Aug 21, 2014 10:19 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

centrala mea

Post by andreica cristian » Mon Sep 29, 2014 7:19 pm

Domnilor, la sfatul unui meserias, am montat o centrala Viadrus U22d6 de 30 kw( pe lemn model 2011) in casa parintilor mei.Locuinta are 102 mp suprafata utila la parter(construit din boltari de ciment cu zgura 33cm cu tencuiala interior exterioara, +"izolat" la exterior cu polistiren de 5 cm,tavan din grinzi de lemn de 10 -15cm vergelit si tencuit ), inaltime 2,7m, volum 275mc. In mansarda mai exista o camera de 20 mp din grinzi de lemn de 13- 15 cm,volum 50 mp, nefolosita,in curs de izolare cu vata minerala de 10 cm si rigips. Elevatia este si ea ''izolata'' cu extrudat de 2cm.Timplaria este de PVC 5 camere sticla tripla.Casa este in Maramures. In camerele de la parter exista 7 calorifere 22x600, 3buc.de 1800, 1de 1600 ,1de1200si 2 de 800 cm lungime(9,8m lungime totala) si se intentioneaza montarea unui calorifer si in camera de la mansarda in maxim 2 ani. Este montat si un boiler de ACM de 140l.
As dori sa stiu daca centrala face fata (ma refer si la autonomie),avind in vedere ca o pot vinde intr o luna.
Stiu ca un calcul exact ar fi trebuit facut cu ingineri ,din pacate am gresit . Acum doresc sfatul celor cu experienta in utilizarea centralelor atmosferice. Va multumesc pentru bunavointa.

trendd
membru
Posts: 579
Joined: Sat Aug 17, 2013 9:39 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: centrala mea

Post by trendd » Mon Sep 29, 2014 11:29 pm

nu sunt eu un specialist de centrale, dar am folosit una timp de 7 ani, si pot spune ca ceea ce scrie pe cazan, nu e neaparat si ceea ce scoate cazanul.
stau intro casa din boltari p+e 240 mp total, cu izolatie de 5 polistiren, gem termopan in rama de lemn startificat, cu 10 cm(acum 20 cm) vata la tavan si necesarul calculat de colegi si apoi si de mine, e de 13 kw, ei bine centrala mea de 20 kw, nu facea fata, calcul unui coleg a scos centrala undeva la 6-7 kw.
la o prima privire, daca e sa comparam cu casa mea, necesarul ar trebui sa fie jumatate, dar cum eu stau in partea de jos a moldovei si tu in maramures, cred ca se mai pot adauga vreo 3 kw?? deci undeva la 10 kw??? daca e s o luam ca "nea dorel".
daca vrei inginereste, aici gasesti un calcularor de pierderi energetice: viewtopic.php?f=43&t=384" onclick="window.open(this.href);return false;
si daca vr sa faci cu manuta ta :D , sau sa intelegi ce calculezi, sugerez: viewtopic.php?f=23&t=493&start=130" onclick="window.open(this.href);return false; ,postarea nr 140(si mai sus de ea gasesti inf. utile) a dl hudemanicolai , acolo ai inclusiv coeficienti de conductivitate termica de care ai tu nevoie[(o parte) ( :multumesc: inca odata lu nea' nikolai) ] in alte parti nu am inteles ce explicatii au dat colegi, da m'nealui ma adus pe calea cea adevarata =)) ... nu ca as crede in existenta unei asemenea cai =))
daca ai prob, striga dupa ajutor, in mod sigur colegii care se pricep la calcule, o sa puna umaru ... din pacate/fericire nu sunt unu din ei :))
viadrusus de 30 kw ar trebui sa faca fata ... daca sunt calculate cum trebuie si caloriferele, dar asa cum am mentionat eu nu le am cu calculele :D
ca sa stii ce necesar de calorifere ai pe pt fiecare camera recomand sa o faci defalcat
spor la calculat ...

andreica cristian
junior
Posts: 8
Joined: Thu Aug 21, 2014 10:19 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: centrala mea

Post by andreica cristian » Sat Jan 31, 2015 9:44 pm

Multumesc, pentru raspunsul primit,din pacate nu stau bine la capitolul calcule(matematica),daca as fi stiut de acest forum nu ma s fi pus in situatia de a tremura.Trebuie sam i platesc stupizenia. Inca odata sincere multumiri!

Post Reply