Cazan Gobe 90kW

sobe, pompe de caldura, cazane, centrale termice cu lemne

Moderators: sobe, teracotix

Post Reply
Gabi_cv
junior
Posts: 5
Joined: Fri Oct 31, 2014 10:04 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Soba/Cazan Florin

Post by Gabi_cv » Wed Nov 05, 2014 12:43 am

Va salut, am un cazan pe lemne Gobe 90Kw cu ventilator si as fi interesat daca se poate o crestere a randamentului ( calitatea arderii, gazele arse mai reci )

phoenix
senior
Posts: 8346
Joined: Sun Jun 24, 2012 9:43 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Soba/Cazan Florin

Post by phoenix » Wed Nov 05, 2014 1:00 am

Se poate, dar trebuie sa stim de unde pornim. Oricum va trebui sa intercalati pe traseul cazan cos un recuperator.
In focar se poate adauga o teava care sa preincalzeasca aerul.

Gabi_cv
junior
Posts: 5
Joined: Fri Oct 31, 2014 10:04 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Soba/Cazan Florin

Post by Gabi_cv » Wed Nov 05, 2014 1:53 am

exdan wrote:Se poate, dar trebuie sa stim de unde pornim. Oricum va trebui sa intercalati pe traseul cazan cos un recuperator.
In focar se poate adauga o teava care sa preincalzeasca aerul.

Gabi_cv
junior
Posts: 5
Joined: Fri Oct 31, 2014 10:04 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Soba/Cazan Florin

Post by Gabi_cv » Wed Nov 05, 2014 1:56 am

exdan wrote:Se poate, dar trebuie sa stim de unde pornim. Oricum va trebui sa intercalati pe traseul cazan cos un recuperator.
In focar se poate adauga o teava care sa preincalzeasca aerul.
Cazanul are acel recuperator cu tevile acelea orizontale in care sunt niste platbande spiralate. Aerul preincalzit ma gandeam sa il obtin printr-o tabla in forma de L pe care sa o pun pe partea din spate a gratarului aerul primar fiind preluat, incalzit si aprins prin niste gauri in partea de sus. Dar nu stiu cum sa fac cu admisia aerului in focar, cand merge ventilatorul mai pot obtine avantaje cu aerul preluat de tabla ?

cheluakame
senior
Posts: 1529
Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
Location: Alexandria
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Soba/Cazan Florin

Post by cheluakame » Wed Nov 05, 2014 12:07 pm

Salut Gabi si bine ai venit si pe aici.

Ca sa fie treaba mai usoara, trebuie in primul rand sa stim cam ce suprafata incalzeste acest cazan si daca se stie cam ce necesar estimativ (sau ce izolatie ai pentru a ne face o idee).

Mai mult ca sigur, daca centrala nu este conectata la un puffer, va fi nevoie de unul. Si tind sa cred ca unul mare.

Apoi, asa cum ai spus, ar trebui modificat cumva gratarul centralei (evident nu prin taiere/sudare) pentru a permite unei cantitati mai mici de aer sa intre prin gratar si mai mult din el sa fie "ridicat" deasupra stivei de lemne.

O alta imbunatatire pe care nu stiu daca o ai ar fi montarea unor "sicane" / "deflectoare" si chiar a unui catalizator ceramic pentru a permite o ardere completa si a induce turbulenta pentru un transfer termic mai bun.

Dupa toate acestea, ar fi modularea turatiei ventilatorului pentru a putea mentine arderea la nivelul dorit.

Ultima imbunatatire ar fi si montarea unui recuperator Aer-Apa pe cosul de fum cum a spus si Dan.
Insa, cu modificarile de mai sus, este posibil ca odata redusa puterea focarului, sa scada si temperatura pe cos.

Ce ar fi bine, prima data sa faci rost macar de un multimetru cu sonda sau termometru laser pentru a putea monitoriza exact situatia.

Gabi_cv
junior
Posts: 5
Joined: Fri Oct 31, 2014 10:04 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Soba/Cazan Florin

Post by Gabi_cv » Wed Nov 05, 2014 4:50 pm

cheluakame wrote:Salut Gabi si bine ai venit si pe aici.

Ca sa fie treaba mai usoara, trebuie in primul rand sa stim cam ce suprafata incalzeste acest cazan si daca se stie cam ce necesar estimativ (sau ce izolatie ai pentru a ne face o idee).

Mai mult ca sigur, daca centrala nu este conectata la un puffer, va fi nevoie de unul. Si tind sa cred ca unul mare.

Apoi, asa cum ai spus, ar trebui modificat cumva gratarul centralei (evident nu prin taiere/sudare) pentru a permite unei cantitati mai mici de aer sa intre prin gratar si mai mult din el sa fie "ridicat" deasupra stivei de lemne.

O alta imbunatatire pe care nu stiu daca o ai ar fi montarea unor "sicane" / "deflectoare" si chiar a unui catalizator ceramic pentru a permite o ardere completa si a induce turbulenta pentru un transfer termic mai bun.

Dupa toate acestea, ar fi modularea turatiei ventilatorului pentru a putea mentine arderea la nivelul dorit.

Ultima imbunatatire ar fi si montarea unui recuperator Aer-Apa pe cosul de fum cum a spus si Dan.
Insa, cu modificarile de mai sus, este posibil ca odata redusa puterea focarului, sa scada si temperatura pe cos.

Ce ar fi bine, prima data sa faci rost macar de un multimetru cu sonda sau termometru laser pentru a putea monitoriza exact situatia.
Salut, cazanul este conectat la un puffer de 1000l, cu necesarul termic e o problema in sensul ca am de incalzit un spatiu de locuit necesar termic 30kw cu ACM inclus si un magazin 250mp cu ianltime de 4.5m. Magazinul nu l am dimensionat ca necesar termic insa temperatura ambientala satisfacatoare pe timp de iarna ar fi de 20 grade doar ziua.
Ventilatorul este modulat de automatizarea CT ului. Ma gandeam sa confectionez din tabla o forma ca o talpa pozitionata pe partea din spate a gratarului care sa dirijeze aerul in partea de sus a focarului. Ar mai fi varianta si teava aceea in forma de L dar nu stiu daca sa folosesc o varianta sau chiar ambele.
Credeti ca daca obturez 2/3 din admisia de aer primar si sa dirijez acest aer peeincalzit in partea de sus a focarului ar fi vreo problema ?
Last edited by Gabi_cv on Wed Nov 05, 2014 5:32 pm, edited 1 time in total.

phoenix
senior
Posts: 8346
Joined: Sun Jun 24, 2012 9:43 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Soba/Cazan Florin

Post by phoenix » Wed Nov 05, 2014 5:29 pm

Aerul secundar , ideal, sa fie cat mai rasfirat in focar. Cu cat are o raspandire mai mare cu atat arderea este mai buna. Traseul aerului prin tevi trebuie sa fie suficient de lung ca sa aiba timp sa se incalzeasca.

Gabi_cv
junior
Posts: 5
Joined: Fri Oct 31, 2014 10:04 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Soba/Cazan Florin

Post by Gabi_cv » Wed Nov 05, 2014 5:31 pm

cheluakame wrote:Salut Gabi si bine ai venit si pe aici.

Ca sa fie treaba mai usoara, trebuie in primul rand sa stim cam ce suprafata incalzeste acest cazan si daca se stie cam ce necesar estimativ (sau ce izolatie ai pentru a ne face o idee).

Mai mult ca sigur, daca centrala nu este conectata la un puffer, va fi nevoie de unul. Si tind sa cred ca unul mare.

Apoi, asa cum ai spus, ar trebui modificat cumva gratarul centralei (evident nu prin taiere/sudare) pentru a permite unei cantitati mai mici de aer sa intre prin gratar si mai mult din el sa fie "ridicat" deasupra stivei de lemne.

O alta imbunatatire pe care nu stiu daca o ai ar fi montarea unor "sicane" / "deflectoare" si chiar a unui catalizator ceramic pentru a permite o ardere completa si a induce turbulenta pentru un transfer termic mai bun.

Dupa toate acestea, ar fi modularea turatiei ventilatorului pentru a putea mentine arderea la nivelul dorit.

Ultima imbunatatire ar fi si montarea unui recuperator Aer-Apa pe cosul de fum cum a spus si Dan.
Insa, cu modificarile de mai sus, este posibil ca odata redusa puterea focarului, sa scada si temperatura pe cos.

Ce ar fi bine, prima data sa faci rost macar de un multimetru cu sonda sau termometru laser pentru a putea monitoriza exact situatia.
La momentul actual cazanul este prevazut cu acele sicane in recuperator. La recuperator aer apa m-am gandit si eu dat este costisitor si e problema cu condensul si cu aportul ( ce fac cu apa incalzita ). M am gandit la un recuperator aer-aer si aerul incalzit obtinut sa il introduc cu ventilatorul in focar ( nu stiu daca ventilatorul suporta asta ).

cheluakame
senior
Posts: 1529
Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
Location: Alexandria
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Soba/Cazan Florin

Post by cheluakame » Wed Nov 05, 2014 7:01 pm

Gabi_cv wrote: Salut, cazanul este conectat la un puffer de 1000l, cu necesarul termic e o problema in sensul ca am de incalzit un spatiu de locuit necesar termic 30kw cu ACM inclus
Din curiozitate, cam ce suprafata are acest spatiu, caci la cum se fac termoizolatii pe la noi, eu ma astept undeva la 300 mp.
Gabi_cv wrote: si un magazin 250mp cu ianltime de 4.5m. Magazinul nu l am dimensionat ca necesar termic insa temperatura ambientala satisfacatoare pe timp de iarna ar fi de 20 grade doar ziua.
Hai sa-l dimensionam rapid, din ce este construit? Tavanul si pardoseala are ceva izolatie? Cam ce suprafata au geamurile?
Gabi_cv wrote: Credeti ca daca obturez 2/3 din admisia de aer primar si sa dirijez acest aer peeincalzit in partea de sus a focarului ar fi vreo problema ?
Daca se doreste o ardere mai indelungata, atunci 2/3 este ok. Daca se doreste o ardere mai intensiva, atunci cam 50-50 ar fi ok.

Cazanul inteleg ca este cu ardere normala nu inferioara/inversa? Doar ca este dotat cu ventilator.
In cazul acesta, ati incercat sa aprindeti focul din partea superioara a stivei?
Gabi_cv wrote: La momentul actual cazanul este prevazut cu acele sicane in recuperator. La recuperator aer apa m-am gandit si eu dat este costisitor si e problema cu condensul si cu aportul ( ce fac cu apa incalzita ). M am gandit la un recuperator aer-aer si aerul incalzit obtinut sa il introduc cu ventilatorul in focar ( nu stiu daca ventilatorul suporta asta ).
Condensul il recuperati si il dirijati la scurgere, iar aportul il bagati in partea de jos a pufferului.

Aer-aer nu cred ca va avantajeaza (cu cat bagati aer mai cald in focar cu atat va scoate mai cald), si deasemenea nu cred ca va rezista ventilatorul la temperaturi ridicate.

Razvan
Moderator
Posts: 1895
Joined: Sat Nov 24, 2012 1:48 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0

Cazan Gobe 90kW

Post by Razvan » Thu Nov 06, 2014 8:15 pm

Am mutat aici discutia despre cazanul dumneavoastra pentru a usura navigarea pe forum.

Post Reply