Page 10 of 10

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Wed Feb 13, 2013 9:28 pm
by user_banat_85

Latest post of the previous page:

flavius76 wrote:..Parametri care s-au luat in calcul in ecuatiile de mai sus sunt buni, adica e cam tot ce trebuie pt o evaluare corecta a scaderii temperaturii, dar cred ca trebuie cumva aranjati altfel in ecuatie, sau unitatile de masura nu sunt corecte, iese exponentul prea mare si rezultatul exponentialei tinde mereu spre 0.
In cazul regimului stationar ar trebui sa consideram astfel:
1. Pentru o portiune de 1m de cos vom avea temperatura de intrare, temperatura de iesire si debitul de fum;
2. Pentru o portiune de 1m de cos vom avea temperatura interiora, temperatura exteriora si coeficientul de tranfer termic global functie de sectiunea cosului (cu pereti plani sau pereti cilindrici).
Pct.2 ne va ajuta sa stabilim pierderea de caldura prin acea portiune de 1m de cos care va fi egala cu pierderea de caldura al fluxului de fum la traversarea acelei portiuni de 1m.
Deacord?

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Wed Feb 13, 2013 10:14 pm
by flavius76
1.Sa luam spre exemplu prima portiune de 1m lungime, incepand de la intrarea fumului in cos. Temp de intrare o cunoastem, sa zicem 200 grade C, debitul de fum la intrare il cunoastem,96,3mc/h(0,0199kg/s).
2. Coeficientul global, e acel K (w/mpK) sau e altul in w/mcK?, K ar fi 0,7w/mpk, diametrul 22 cm.
Cred ca inteleg ce vrei sa zici, sa calculam pierderea prin peretele cosului, iar piererea rezultata am putea-o traduce in asa fel incat sa obtinem temperatura de iesire a fumului. Teoretic ar merge, dar ca sa fie rezultatul exact trebuie sa mergem din aproape in aproape pe portiuni foarte mici de lungime a conductei, si astfel sa ajungem la temp de iesire la capatul cosului, daca la acest rationament te refereai si tu.

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Wed Feb 13, 2013 10:26 pm
by user_banat_85
flavius76 wrote:..2. Coeficientul global, e acel K (w/mpK) sau e altul in w/mcK?, K ar fi 0,7w/mpk, diametrul 22 cm.
Da, este acel K sau U [W/(mp K)]. Insa pentru pereti cilindrici se calculeaza intr-un fel si pentru pereti plani se calculeaza asa cum se face si la peretii cladirilor. Nu pot sa ma pronunt daca este 0,7 sau nu.. caci trebuie verificat si astazi nu mai apuc.
flavius76 wrote: Cred ca inteleg ce vrei sa zici, sa calculam pierderea prin peretele cosului, iar piererea rezultata am putea-o traduce in asa fel incat sa obtinem temperatura de iesire a fumului. Teoretic ar merge, dar ca sa fie rezultatul exact trebuie sa mergem din aproape in aproape pe portiuni foarte mici de lungime a conductei, si astfel sa ajungem la temp de iesire la capatul cosului, daca la acest rationament te refereai si tu.
Exact. M-ai inteles perfect. ;)

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Wed Feb 13, 2013 10:44 pm
by flavius76
Sa sti ca si eu eram intrigat cum se calculeaza acest K in cazul peretilor rotunzi, caci suprafata interna difera de cea externa, eu in program l-am calculat luind in considerare doar suprafata interna.
Apripo de metoda de calcul de care ai zis mai sus, am incercat initial si aceasta metoda, dar pentru intreaga lungime a cosului odata, si cred ca din cauza asta nu mi-a iesit, fiindca rata de pierdere se modifica dealungul traseului, atunci am renuntat si am trecut la exponentiale.

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Wed Feb 13, 2013 11:06 pm
by ciine
Cred ca e corect numai cu suprafata interna luata in calcul impreuna cu rezistenta termica a materialului care compune cosul, dar pierderile sunt diferite in functie lungimea lui , dar si de mediul prin care e construit.
Pierderile mai mari sunt la baza lui unde temperatura gazelor e mai mare dupa care scade exponential cum arata si graficul celor de la shilde ,sau cum le zice

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Wed Feb 13, 2013 11:36 pm
by flavius76
Graficul mi se pare si mie corect, si e normal ca scaderea sa fie mai acentuata la inceput fiindca Δt e mai mare la inceput, apoi scade si pierderea se micsoreaza, mai scade si volumul gazelor, izolatia si diametrul raman constante. Oameni neseriosi, nu puteau sa puna si formula? :lol:

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Thu Feb 14, 2013 10:22 am
by flavius76
Se pare ca am gasit greseala din formulele de aici,
viewtopic.php?p=11533#p11533" onclick="window.open(this.href);return false;, capacitatea calorica a aerului trebuia trecuta in J, in loc de KJ, acum rezultatele sunt corecte, surprinzator e ca formula mea folosita in program da rezultate asemanatoare.

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Sat May 27, 2017 3:37 pm
by Marius gelu
Buna ziua! Sunt novice in sobe cu clopote am luat un model de pe air-hot.ru pe care l-am adaptat nevoilor mele! Am dat foc la soba, trage atat pe direct cat si prin clopote! Inrebarea mea este mult temp de 90 grade celsius la iesirea sus pe casa a hornului? Iar a doua intrebare e Cahla e buna sa fie din tabla? Nu pierde caldura prin ea pe horn?

Re: Cosuri de fum, condensare

Posted: Sat May 27, 2017 5:16 pm
by DAN
Salut,
90 de grade la cos este ok. Cahla pierde si ea temperatura dar nu prea ai din ce sa o faci.