lisapet wrote:
Diferenta intre tur si retur (ecartul) nu trebuie sa depaseasca 10K - niciodata! Pentru instalatii cu pompe de circulatie pentru fiecare grup de consumatori, pentru circuitele de pardoseala pompa trebuie sa asigure o diferenta de maxim 5K.
Deaceea trebuiesc efectuate calcule termice si hidraulice, pentru a putea echilibra instalatia astfel incat indiferent cat de lung nu ar fi circuitul - ecartul sa fie o valoare constanta si aceeas pentru toate circuitele.
Nu caut sa va contrazic, dar citisem pe undeva ca ecartul de temperatura ar trebui sa fie undeva intre 4-8 grade Celsius nu Kelvin, ideal ar fi fost 5.
Pentru cei interesati ecartul se calculeaza (pentru PEX):
∆t = (0.86xQ) / D
Unde Q = necesarul de caldura al incaperii in watti
D = debitul de apa prin tub in litri pe ora.
Important, pentru a nu aparea disconfort termic, sau probleme cu circulatia sangelui la picioare, temperatura suprafetei radiante sa nu depaseasca 28-29 grade Celsius. Exceptii, fac doar baile in care se accepta pana pe la vreo 33-34 grade Celsius.
Instalatia trebuie gandita pentru a nu depasi 150 W/mp. Altfel, circuitul ar trebui suplimentat cu un calorifer (pentru ca altfel se depaseste temperatura suprafetei).
In cazul in care lungimea circuitului depaseste 100 m, este bine ca acesta sa fie impartit in doua circuite, legate la acelasi distribuitor.