Page 5 of 7

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Thu Jan 31, 2013 2:09 pm
by ciobimar

Latest post of the previous page:

Am cautat si nu gasesc ...nu stiu denumirea exacta...am mai facut cu plasa de armare ...dar ma gindesc sa nu se frece teava de ea ...si sa afecteze straturile tevii...

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Mon Feb 04, 2013 4:19 pm
by Gigi
sandy76 wrote:
ciobimar wrote:Asta gindesc si eu sa mai caut...tot ce am cumparat a fost cu banii la destinatie...tu ai mers si ai luato personal sau ti-au trimis-o prin curier..

-Am raspuns.

.altceva vroiam sa te mai intreb sina sau ghidaj pentru incadrat tevile nu stii pe undeva ...sa nu mai folosesc acele placi cu nuturi care sunt foarte scumpe....
-Asta cu sina de ghidaj va trebui sa cauti, eu o sa insir teava pe pereti legata de plasa de armare.


Sper ca o izolatie ai in spatele plasei de armare, consider ca acele placi cu nuturi nu se justifica financiar, doar daca te scot banii afara din casa, altfel merge varianta propusa mai devreme, cu canale facute manual...cu sarma incinsa, de exemplu..vreau sa fac un IPAT intr- un dormitor, la mine dormitoarele au pardoseala din lambriu de brad(lacuit) pusa pe dusumea oarba tot de brad, am sa scot lambriul....iar pe dusumeaua oarba am sa atasez(lipesc) lamele(15cm/18mm) de OSB sau PAL..intre ele canale de 18mm....apoi pun aripioarele de aluminiu(le fixez) iar la urma introduc(putin fortat) tubulatura de PEX....ceva de genul atasat aici

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Mon Feb 04, 2013 4:27 pm
by ciobimar
Salut Gigi ,si multumesc ...normal ca vreau sa fac si eu cu aripioare dar e greu cu aluminiu ...cind ma gindesc ca am avut ocazia sa iau de la unii ce se mutau... tabla de aluminiu de tipografie...mi-o dadeau moca ...dar na ...mintea cea de pe urma ...

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Mon Feb 04, 2013 4:37 pm
by Gigi
ciobimar wrote:Salut Gigi ,si multumesc ...normal ca vreau sa fac si eu cu aripioare dar e greu cu aluminiu ...cind ma gindesc ca am avut ocazia sa iau de la unii ce se mutau... tabla de aluminiu de tipografie...mi-o dadeau moca ...dar na ...mintea cea de pe urma ...

Ciobi.....in tinerete am lucrat si in tipografie :) la Universul(Libertatea) mai am si acum vreo 200 de placi de aluminiu ft A4 ...dar in schimb am prieteni care inca mai sunt in bransa, acum mai greu ca s-au desteptat patronii :D ..dar am mai primit ceva, eu acel perete de care v-am povestit (un perete de hol) am pus mai mult aripioare de la cutiile bere..imi vine sa si rad (de mine) ca l-am pus pe un tip care cauta asa ceva ptr centrul de colectare deseuri, dar nu stiu cata rabdare ai tu :) .....eu unul as incerca si tabla de galvan de 0.3/0.4, cu canale, nu este ca aluminiu dar si ea radiaza....


daca nu, sunt niste folii mai groase aluminiu care se folosesc la coperirea aragazelor, se gaseste asa ceva si nu sunt scumpe

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Mon Feb 04, 2013 4:51 pm
by ciobimar
Asa e Gigi ..de fapt aceste aripioare sunt mai mult pentru uniformizarea temperaturii pe intreaga suprafata ...nu pentru radiatie ...mai caut solutii ..inca mai am ceva de terminat si dupa aia intru la incalzire ...

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Mon Feb 04, 2013 8:44 pm
by sandy76
-Vezi daca mere rola asta de aluminiu, are 12cm/50m, zice ca este mai groasa decat altele.
-Nu ai decat sa incerci, nu este prea scump.



http://www.axelle.ro/Folie_aluminiu_gro ... lorata.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Mon Feb 04, 2013 8:51 pm
by ciobimar
Multumesc Sandy...un pic mai lata nu e....dar cred ca pina la urma o sa cumpar tabla de aluminiu ...macar de aia sunt sigur ...

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Sat Jun 22, 2013 4:26 pm
by Instalatorul de Iasi
@ lisapet: Dacă ţin bine minte, lucrezi cu produse de la Tiemme. Poţi să-mi spui dacă iei şi automatizarea (termostate, centrală, actuatoare etc.) tot de la ei? Mulţumesc anticipat.

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Sat Jun 22, 2013 5:12 pm
by user_banat_85
Instalatorul de Iasi wrote:@ lisapet: Dacă ţin bine minte, lucrezi cu produse de la Tiemme. Poţi să-mi spui dacă iei şi automatizarea (termostate, centrală, actuatoare etc.) tot de la ei? Mulţumesc anticipat.
Actuatoarele le i-au de la ei, insa termostatele le iau de la alti producatori gen Honeywell, Regin, Siemens, etc.. pe care le aleg beneficiarii.. Deoarece lucrand si cu ventiloconvectoare - alegem termostatele de la acelas furnizor (unele termostate pentru IPAT, altele pentru ventiloconvectoare, dar de la aceeas marca, ca sa se asorteze, oarecum)..
Nu folosesc "centrale" de automatizare.. Ma bazez pe automatizarea agregatelor (pompelor de caldura). Automatizarea nu este partea mea forte. :)
Dar, daca vrei sa stii cum solutionez anumite aplicatii - intreaba-ma. ;)

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Sat Jun 22, 2013 6:29 pm
by Instalatorul de Iasi
lisapet wrote:Actuatoarele le iau de la ei [...]
Poţi să-mi spui preţurile? eventual pe PM.
lisapet wrote:[...] lucrand si cu ventiloconvectoare - alegem termostatele de la acelas furnizor [...]
Care ar fi legătura dintre ele?
lisapet wrote:[...] Nu folosesc "centrale" de automatizare.. Ma bazez pe automatizarea agregatelor (pompelor de caldura). Automatizarea nu este partea mea forte. :) [...]
1. Nu prea cred că automatizarea unei PDC ştie cînd sînt închise circuitele... După ce principii lucrează automatizarea unei PDC?
2. Cum procedezi cînd, în loc de PDC, ai o centrală banală?

Re: ACCESORII PENTRU INCALZIREA IN PARDOSEALA

Posted: Sat Jun 22, 2013 8:31 pm
by user_banat_85
Instalatorul de Iasi wrote:
lisapet wrote:Actuatoarele le iau de la ei [...]
Poţi să-mi spui preţurile? eventual pe PM.
Am si facut. ;)
Instalatorul de Iasi wrote:
lisapet wrote:[...] lucrand si cu ventiloconvectoare - alegem termostatele de la acelas furnizor [...]
Care ar fi legătura dintre ele?
Termostatele ventiloconvectoarelor (cu care lucrez eu), in afara faptului ca comanda functionarea ventilatorului, trebuie sa mai comande si deschiderea circuitului hidraulic pentru a admite agentul termic (rece sau cald in functie de anotimp) in bateria ventiloconvectorului. Cu alte cuvinte orice ventiloconvector in lucrarile mele are un "robinet on/off" (cu doua cai, niciodata cu 3 cai, sau 4 cai) actionat de un actuator. Cand termostatul comanda pornirea ventilatorului - automat comanda si actuatorul. Acesta deschide si agentul termic incepe sa circule prin ventiloconvector.
De ce folosesc acest principiu?:
1. Intotdeauna (de cand sunt stabilit in Romania) am folosit pompe de circulatie cu turatii variabile electronic setate la o valoare a presiunii constanta. Cu marirea numarului circuitelor hidraulice deschise - se va mari debitul vehiculat si automat consumul de energie electrica pentru propulsia agentului si invers daca toate circuitele s-au inchis - motorul pompei isi reduce considerabil turatia si consumul.. stand de "panda" oricand sa "furnizeze" agent termic catre orice ventiloconvector al instalatiei.
2. Fiind inchis accesul agentului termic in bateriile ventiloconvectoarelor inactive nu se "pierde" caldura din instalatie/stocator si sursa (cazanul, chillerul, pompa de caldura) nu intra in functiune aiurea. (nu consuma energie)..

Am vrut sa explic mai multe lucruri pe Sp, insa mi s-a pus pumnul in gura si deaceea voi explica aici.
Nicaieri in normativele romanesti nu am gasit aprofundarea principiilor pe care le folosesc eu (poate ca nu am cautat destul si in acest caz nu vreau sa fiu acuzat de lipsa de modestie, dar sa trec la subiect), anume - exista cel putin doua componente importante in consumul de energie pentru asigurarea confortului termic:
1. Consumul aferent producerii de caldura sau frig artificial (consumul de gaze, motorina, lemne sau kWh de energie electrica);
2. Consumul aferent transportului si distributiei energiei termice (consumul de energie electrica pentru vehicularea agentului termic si pierderile de caldura/frig aferente anvelopei retelei de distributie).

Daca Consumul aferent "producerii" tine cont de "termotehnica" imobilului, consumul aferent "transportului" tine cont de caracteristica hidraulica al instalatiei/retelei de distributie. Pentru a eficientiza consumul aferent "transportului" - consumurile anuale de energie electrica (in kWh) pentru "transport" nu au voie sa depaseasca 5% din cheltuielile anuale de energie (in kWh) pentru "productie". Daca consumul anual pentru producerea caldurii constituie 45 000 kWh(pentru Constanta asta ar corespunde unui necesar termic de cca 21 kW, pe dealta parte in conformitate cu normele romanesti actuale 45 000 kWh/an :100 kWh/(mp an)= 450 mp incalziti) - pe "transport" nu e voie sa se depaseasca 2250 kWh/an.
Daca considerati important acest subiect - faceti-mi un semn. ;)
Instalatorul de Iasi wrote:
lisapet wrote:[...] Nu folosesc "centrale" de automatizare.. Ma bazez pe automatizarea agregatelor (pompelor de caldura). Automatizarea nu este partea mea forte. :) [...]
1. Nu prea cred că automatizarea unei PDC ştie cînd sînt închise circuitele... După ce principii lucrează automatizarea unei PDC?
2. Cum procedezi cînd, în loc de PDC, ai o centrală banală?
Nici nu are nevoie sa stie automatizarea PDC-ului atata timp cat am in circuit cel putin o pompa intilegenta. :)
Cu centrale banale nu lucrez (de regula), dar as prevedea cel putin un by-pass pentru descarcarea hidraulica, daca pompa centralei nu poate fi comandata de automatizarea centralei..