Instalatorul de Iasi wrote:@ lisapet: Dacă nu este o întrebare indiscretă sau... ce soft foloseşti pentru dimensionarea unei încălziri prin pardoseală? Mulţumesc anticipat!
Nu este nici-o problema.. Eu nu folosesc nici-un soft (de la vre-un producator de IPAT) pentru dimensionarea incalzirii in pardoseala.
1. Determin pierderea de caldura aferenta acelui spatiu;
2. Pic de comun acord cu beneficiarul asupra valorii suprafetei active (neobturate de catre mobilier, carpete, etc) si inmultesc la 51 W/mp pentru finisaj dens sau 43 W/mp pentru finisaj (parchet de maxim 16mm). Aceste valori specifice le am pentru temperatura de cca 24 grd C in aerul interior si ca 35 grd C temperatura determinanta al agentului termic si pasul de montare 15cm. La acest punct pot determina daca imi acopera "IPAT" pierderile incaperii sau mai am nevoie de compensat cu ceva (gen calorifer, ventiloconvector sau "pereti"/"tavane"..);
3. Desenez configuratia circuitului pentru ai stabili lungimea si numarul de schimbari de directii pentru ai face calculul hidraulic, astfel incat pierderea de sarcina pentru orice circuit sa nu depaseasca 1,5-2,0 mCA. Calculul hidraulic l-am prezentat la "Calcule si iar calcule"..
Cam astea sunt in mare pasii pe care ii urmez.. :)