Calculul termic s-a facut cu ceva vreme in urma inaintea existentei acestui forum dar sunt total nesemnnificative acum ptr.ca s-au operat modificari la casa atat la design cat si la izolatie, s-au montat termopane de buna calitate, s-a izolat casa cu polistiren de 10 cm( atat a fost maxim la vremea respectiva) s-a izolat podul cu vata Ursa de 15 cm, s-a izolat tavanul pe interior cu polistiren extrudat de 2 cm ( conform principiului caldura nu se face ci nu se pierde)Mentionez ca de ceva vreme incalzirea in acest living se face cu un convector marca FEG Ungaria de fonta de 3.3 kw cu 7 nivele de lucru.Calculele le-am efectuat cu calculatorul de necesar de caldura a celor de la melinda install si le-am putut oarecum verifica in practica cu functionarea sobei,adica pe cel mai cumplit frig - 16 grade convectorul nu necesita sa functioneze pe mai mult de nivelul 5. la o temperatura interna de 20 grade.Calculatorul de la melinda install mi-a dat valoarea de 2081 w cu un coeficient de supradimensionare de 15 % text= -18 grade, tint= 22grade,2 pereti exterior orientati spre N,
geam termopan de calitate medie ,volumul incaperii de 40 mc,suprafata vitrata 5.5 mp.Dar oricum am sa fac calculele si cu metoda prezentata pe forum la capitolul de calcule.Deci in concluzie dupa cei de la melinda am nevoie de 2081 w care la randul lui este supradimensionat cu 15% fata de real. Restul de pana la 2500 w au fost de la mine citire ptr o si mai mare siguranta.
Scuzele de rigoare daca v-am dus in eroare.