Page 21 of 24

Re: Boiler

Posted: Tue Oct 16, 2018 6:29 am
by valahul

Latest post of the previous page:

O sa ii dau drumul azi... pe langa asta mai e o problema... socul termic. Apa a iesit din cazan la 80 si intrand la 20...

Re: Boiler

Posted: Tue Oct 16, 2018 7:46 am
by valahul
Pe langa socul termic... am mai facut o lucrare doua aseara, am anulat pompa de boiler, pana vad ce fac cu senzorul ala si mi-am notat presiunea si temperatura. Aerisit instalatia si toate alea.
Aseara: T1=21 grd P1=1,5 bari.
Dimineata: T2=19 grad P2= 1,3 bari.
Sa fac cu nervii... deci clar am o pierdere de presiune si cazanul poate fi fisurat putin.
O explicatie pentru scaderea presiunii o poate da diferenta de temperatura, desi e de 2 grade doar, in urmatorul rationament, dar nu sunt sigur ca e asa...
Avem o transformare izocora, deci P/T=K constant.
Aseara: P1/T1=1.5/21=0,0714
Asta stim. Ca sa aflam ce presiune trebuia sa fie la 19 grd dimineata, temperatura o stim:
Dimineata: P2/19=0,0714
Rezulta P2=1,357 deci ar fi trebuit sa fie o diferenta DP=0.1428 bar.
Nu stiu daca asa se intampla.

Re: Boiler

Posted: Tue Oct 16, 2018 9:07 am
by ciobimar
Deocamdata nu trebuie sa-ti faci griji, fiindca presiunea nu a scazut prea mult, Vezi daca nu ai pierderi pe la conexiuni ,dai cu degetul in jurul lor si vezi daca nu sunt umede , daca sunt, mai trebuie stranse. Apoi mai este si ceva aer in boiler(e de la golirea instalatiei si reumplerea la loc) care iese incet , incet pe la aerisitor... asa ca de aici ai avut acea scadere de presiune de la 1,5 la 1,3bari ..nu e un capat de tara in asa timp scurt .Completeaza presiunea inapoi ,,

Re: Boiler

Posted: Tue Oct 16, 2018 5:20 pm
by valahul
Oi vedea maine cat e presiunea. Am mai modificat ceva in instalatie. Maine iar o sa o fac. Deci golesc partial instalatia si nu pot urmarii presiunea. Maine vreau sa pun intre robinet si cazan un teu in loc de un cot unde in locul liber sa pun o supapa de 3 bari. Desi nu era necesar daca nu se umbla la robinet, ma gandisem sa ii dau jos rozeta, sa nu mai poata fi deschis si gata. Daca sta deschis nu e nici o problema, sunt doua supape de 2,5. Dar vezi... nu se stie niciodata. Nu aduce anul ce aduce ceasul...
Pusesem doi robineti chiar langa cazan in eventualitatea schimbarii acestuia, sa nu fie necesara golirea instalatiei, doar a cazanului.
In continuare sper sa nu se fi dus cazanul.

Re: Boiler

Posted: Tue Oct 16, 2018 7:48 pm
by gi0
OFFFFF !!!!
PREA MULT PESIMISM , daca mai ganditi negativ , chiar o sa aveti probleme ...

Re: Boiler

Posted: Wed Oct 17, 2018 1:18 pm
by valahul
Ieri am coborat pompa de boiler si am refacut legaturile. Partea controlerului cu ACM nu o pot folosi pentru ca senzorul de la care plecase discutia de pe controler care ar trebui sa ia temperatura acm desi introdus in locul destinat in boiler, nu reuseste sa arata mai mult de 29 grade. Ori controlerul are temperatura boiler setabila de min 30 grd, deci va merge pompa tot timpul, senzorul nu reuseste sa raporteze peste 29.
Asa ca am gasit alta solutie, poate va fi util si altora, am luat un termostat cu capilar, capilarul bagat in boiler, important e ca acest capilar are temperatura setabila 0-90 grd, nu incepe de 30 ca al controlerului, chiar daca nu arata corect, pot echivala 30 termostat cu 60 in boiler si stiu ca atata temperatura vreau in acesta. Dupa teste arata un pic mai bine, cam cu 10 grade peste cel al controlerului. Daca senzor controler arata la aceasi temp in boiler 25 grad, capilarul arata 35.
Acest termostat cu capilar pentru a preveni mersul non stop al pompei de boiler pentru ca de multe ori temp acm vazuta de capilar este sub 35 cat am setat (echivalent temp acm 60 grd), l-am inseriat cu un termostat pus pe tur, care il comanda, setat la 60 grd. Deci numai cand pe tur sunt peste 60 lucreaza capilarul, care comanda pompa boiler.
Mie imi e ca cele doua pompe ic si boiler sa nu se influenteze, baga si scot prin acelasi loc. Nu stiu cum sa le fac o separare hidraulica...
P.S - instalatia pare sa nu piarda presiune, sunt sanse mari ca si cazanul sa fi scapat.
boiler.jpg

Re: Boiler

Posted: Wed Oct 17, 2018 3:28 pm
by gi0
Faceti o diagrama a instalatiei , daca puteti , asa cum este in acest moment .

Re: Boiler

Posted: Wed Oct 17, 2018 4:14 pm
by valahul
gi0 wrote:
Wed Oct 17, 2018 3:28 pm
Faceti o diagrama a instalatiei , daca puteti , asa cum este in acest moment .
Nu stiu la ce te referi prin diagrama.

Re: Boiler

Posted: Wed Oct 17, 2018 6:28 pm
by valahul
Probabil schema de montaj. O sa o fac și o atașez.

Re: Boiler

Posted: Wed Oct 17, 2018 8:29 pm
by gi0
Da , schema de montaj .
Cu stima .

Re: Boiler

Posted: Thu Oct 18, 2018 1:03 am
by valahul
Cam asta e. Nu am mai pus robinetul pe pompa bypass, filtrele y, supapele de sens, termostatele.
In mare cam asta e. Daca e cazul o fac mai detaliata.
centralamea.jpg