Erau doua valvule una dupa alta... :think: pentru siguranta cred...
Eu am montat tot doua,dar pe tevi diferite.

De un tanc de expansiune mare am nevoie pentru o instalatie industriala sub presiune permanenta.
Sunt trei filtre mari plus tevile de apa din fabrica.Cei care au facut linia nu au vrut sa mai cheltuie bani si pe accesorii.
Acum am posibilitatea sa montez un tank de expansiune pentru protectia filtrelor si pompelor.
Un filtru a cedat si nu e usor de reparat pe dinauntru.Imi trebuie cam doua saptamani sa il pot suda cum trebuie.
Un tanc de expansiune ar fi in avantajul nostru.
Aceasta este instalatia de filtrare.Trebuie sa aflu cantitatea de apa existenta in sistem.
Aveti idee cum se calculeaza dimensiunea tancului de expansiune inchis?
Cu stima.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by gi0 » Tue Jun 24, 2014 4:53 pm

Am calculat volumul necesar al vasului de expansiune inchis.Nu are nici o legatura calculul cu cantitatea de apa existenta in instalatie.Totul depinde de necesarul de apa(consumul) ce este distribuit de pompa intr-o ora,de numarul dorit de porniri si de presiunea prestabilita a vasului de expansiune,in cazul meu ,4 bar.Cu cat numarul de porniri dorit este mai mic,cu atat tancul este mai mare.
Cu stima.

Instalatorul de Iasi
Referent
Posts: 273
Joined: Sat Sep 08, 2012 3:02 pm
Location: Iași
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by Instalatorul de Iasi » Tue Jun 24, 2014 5:48 pm

gi0 wrote:[...] De un tanc de expansiune mare am nevoie pentru o instalatie industriala sub presiune permanenta.
Sunt trei filtre mari plus tevile de apa din fabrica. Cei care au facut linia nu au vrut sa mai cheltuie bani si pe accesorii.
Acum am posibilitatea sa montez un tank de expansiune pentru protectia filtrelor si pompelor. [...]
De aceea te întrebam despre ce aplicație este vorba, dar nici acum nu am înțeles de ce o instalație de filtrare necesită un vas de expansiune. :(

gi0 wrote:Am calculat volumul necesar al vasului de expansiune inchis. Nu are nici o legatura calculul cu cantitatea de apa existenta in instalatie. Totul depinde de necesarul de apa (consumul) ce este distribuit de pompa intr-o ora, de numarul dorit de porniri si de presiunea prestabilita a vasului de expansiune, in cazul meu 4 bar. Cu cat numarul de porniri dorit este mai mic, cu atat tancul este mai mare. Cu stima.
Din ceea ce spui, trag concluzia că este vorba de un sistem hidrofor, adică „tancul de expansiune” ar trebui să fie, de fapt, un acumulator hidraulic. Greșesc?

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by gi0 » Tue Jun 24, 2014 10:53 pm

Este exact ca o instalatie cu hidrofor cum avem unii acasa ,dar de dimensiuni mai mari.Toata instalatia este sub presiune.
Si acasa din ce in ce mai multe persoane monteaza un filtru.
De ce montam acasa un vas de expansiune?Pentru ca apa este incompresibilasi pentru ca nu exista perna de aer,pompa porneste imediat cum deschizi robinetul.Corect?
Toata presiunea de 3-3,5 bari actioneaza in filtre si tevi.Pompa impinge apa in filtre si de acolo in fabrica,alcatuind o intreaga linie in serie.Cum deschide unul o valvula,porneste pompa,care pompa are cel putin 40 de porniri pe ora.
Un vas de expansiune imi reduce pornirile la 15 pe ora ceea ce prelungeste viata etansarii mecanice, a rulmentilor motorului,a valvulelor de sens(ieri le-am schimbat pe toate trei,inox) si filtrul nr 3 ,care saracuuu a fost carpit si rascarpit.
Daca stiti alta solutie practica...
Cu stima.

Instalatorul de Iasi
Referent
Posts: 273
Joined: Sat Sep 08, 2012 3:02 pm
Location: Iași
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by Instalatorul de Iasi » Wed Jun 25, 2014 7:28 am

Nu cunosc o altă soluție mai practică. Eram nedumerit pentru că m-a indus în eroare termenul „vas de expansiune”, care se folosește la sistemele unde apa este încălzită. La sistemele hidrofor se folosesc „acumulatoarele hidraulice”, care ajută, așa cum ai spus și tu, la micșorarea numărului de porniri ale pompei, dar nu cred că ajută și la prelungirea vieții supapelor de sens sau a filtrelor.
Vasele de expansiune se calculează astfel încît să preia dilatarea apei din instalație, iar acumulatoarele hidraulice se calculează, așa cum ai observat și tu, astfel încît să reducă cît mai mult frecvența pornirilor pompei.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by gi0 » Wed Jun 25, 2014 12:06 pm

Da ,corect,m-am exprimat gresit,acumulator hidraulic.
Referitor la valvula de sens,reducand numarul de porniri,se reduce si numarul de deschideri a valvulelor de sens.
Am o nelamurire...In instalatie este o presiune de 3 bar,dar acumulatorul hidraulic are presiunea preincarcata de bar.
Pot reduce presiunea la 2-2,5 bar?La 4 bar nu cred ca imi foloseste tancul pentru ca presiunea existenta nu va presa deloc in acumulatorul hidraulic.
Ce parere aveti?
Cu stima.

Instalatorul de Iasi
Referent
Posts: 273
Joined: Sat Sep 08, 2012 3:02 pm
Location: Iași
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by Instalatorul de Iasi » Wed Jun 25, 2014 5:45 pm

gi0 wrote:[...] In instalatie este o presiune de 3 bar [...]
În ce moment anume este această presiune?

gi0 wrote:[...] acumulatorul hidraulic are presiunea preincarcata de bar. [...]
Nu reiese cît este presiune preîncărcată. Nu cumva este cea de 4 bari de care spui mai jos?

gi0 wrote:[...] Pot reduce presiunea la 2-2,5 bar? La 4 bar nu cred ca imi foloseste tancul pentru ca presiunea existenta nu va presa deloc in acumulatorul hidraulic. [...]
Care sînt presiunile la care presostatul pornește și oprește pompa?

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by gi0 » Wed Jun 25, 2014 9:07 pm

Presiunea de preincarcare a acumulatorului hidraulic este 4 bar.
Presiunea de lucru din instalatie este 3 bar.
Pompa porneste la 1,6 bar si se opreste la 3 bar.

Instalatorul de Iasi
Referent
Posts: 273
Joined: Sat Sep 08, 2012 3:02 pm
Location: Iași
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by Instalatorul de Iasi » Thu Jun 26, 2014 7:28 am

În acest caz, ai dreptate: este mult prea mare presiunea de preîncărcare de 4 bari. Redu-o la o valoare cu 2-3 zecimi sub cea de pornire a pompei.

gi0
senior
Posts: 6950
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 49 times
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by gi0 » Thu Jun 26, 2014 2:09 pm

Instalatorul de Iasi wrote:În acest caz, ai dreptate: este mult prea mare presiunea de preîncărcare de 4 bari. Redu-o la o valoare cu 2-3 zecimi sub cea de pornire a pompei.
Corect.Daca nu reduc presiunea preincarcata a acumulatorului,e ca si cand nu ar fi in instalatie.
Multumesc.
Cu stima.

Instalatorul de Iasi
Referent
Posts: 273
Joined: Sat Sep 08, 2012 3:02 pm
Location: Iași
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Instalatie de hidrofor

Post by Instalatorul de Iasi » Thu Jun 26, 2014 7:06 pm

Cu plăcere! ... dar nu prea ai pentru ce-mi mulțumi.

Post Reply