Page 1 of 1

Ajutor sistem de incalzire casa

Posted: Thu Dec 24, 2015 5:54 pm
by gabikrx
Buna ziua,
Dupa 2 ani de amanari, in luna mai 2016 incep constructia si eu la casa, si nu sunt sigur de puferul pe care sa.l aleg, initial am vrut tanc in tanc 1000/220, dar dupa ce am citit aici am vazut ca nu se recomanda. O sa pun sist cu aport la incalzire, solar de aici: http://panosol.ro/magazin/products.php? ... k6k5sbjjb7" onclick="window.open(this.href);return false; (dar cu doar 120 tuburi, pt ca nu am suficient acoperis spre sud la 50 grade inclinat (sf lu aprilie si inceputul lu octombrie radiatia solara perpendiculara pe tuburi) si in loc de 800/200 vreau sa aleg puffer de 1000/220. Incalzirea o sa fie prin pardoseala P+M aprox 135 mp suprafata utila, casa din lemn cu peretii exteriori de 20cm cu vata bazaltica inchisi cu osb si (dc gasesc la pret bun) 15 cm ESP60 sau 70 polistiren, si fatada ventilata din lambriu de lamn, ferestre destul de performante cu 3 foi de geamuri cu dubla pelicula antiradiatie. Sub casa e beci si dusumelel sunt din lemn (si cea de la parter), izolate, peste care vin sape de 5-7 cm cu incalzirea in pardoseala, nu or sa sune a gol :), iar in pod izolatie mai mare decat in pereti
Nedumeririle mele sunt:
1 Cati kw trebuie sa aiba centrala pe biomasa pt un necesar termic de 8-10 kw (la conditii extreme afara, tinand cont ca tuburile solare aprox 2 luni, iarna sunt egale cu zero)? Foc max odata la 24 ore.
2 Ce puffer sa aleg? (minim 800l, pt 120 tuburi vidate). Eu optez pt 1000/220. ACM e pt 2 persoane, 95% din timp dusuri scurte, care nu strica stratificarea din puffer. (mi se pare mai economic sa iau tanc in tanc din care 3 sferturi din an sa folosesc acm gratis fara probleme si fara alta pompa si alt boiler)
3 Are cineva o idee de unghi mai bun pt inclinatia panourilor cu tuburi a. i. sa bata soarele in ele si iarna unpic?
4 Pt inclazirea prin pardoseala vreau sa folosesc doar o pompa (probabil cu viteze) si sa pun vane elctomagnetice (normal inchise) pt cele 3 zone din casa. E bine asa? Am obs ca aici in general se recomanda pompe pt fiecare zona.
5 Intre fatada ventilata si polistiren mai este nevoie de folie anticondens?
Mentionez ca o sa am 2 sist de rezerva pt inclazire , unul prin siste de ventilatie de 2 kw si inca un mic semineu de 6-8kw

Re: Ajutor sistem de incalzire casa

Posted: Sun Dec 27, 2015 7:20 pm
by gi0
La multi ani !
Pentru moment pot spune ca un puffer de 800/200 litri de apa are au nici cea mai mica sansa sa acumuluze caldura celor 120 tuburi vidate . Poate duce maxim un panou de 35-40 tuburi cu consum zilnic din puffer .
Daca luati 120 de tuburi , va trebui sa demontati cam 90 din ele de cand incepe sezonul cald , sau sa le acoperiti .
Pentru o autonomie de 24 de ore intre alimentari, la un necesar de 10 kw va trebuie un puffer de ... minim 5000 litri .
Un puffer de 800 de litri poate asigura o autonomie intre arderi de ...8 ore .Daca mergeti pe 1000 de litri , cred ca autonomia va fi de 9 ore .
Daca este spatiu destul , mergeti pe boiler separat , va sfatuiesc din experienta .

Folia anticondens se foloseste la acoperisuri peste asteriala(daca este) sub sistemul de invelitoare cum ar fi tigla ceramica , tigla de ciment , tigla metalica etc.
Bariera de vapori se foloseste pe interior intre stratul de vata si invelitoarea peretilor interiori .
Dca o folositi la exterior , nu se mai cheama izolatie ventilata .Nu se recomanda folosirea polistirenului la izolatii interioare , desi se intalneste destul de des .

Unghiul de 50 de grade nu stiu daca este cel mai corect .

La un sistem de IPAT pe doua nivele , se folosesc de obicei cate o pompa pe nivel , deci doua pompe , ideal pompe cu autoadapt iar ca si vana de amestec , VTA ESBE 45*C de exemplu .
Cu stima .

Re: Ajutor sistem de incalzire casa

Posted: Tue Dec 29, 2015 5:00 am
by gabikrx
Va multumesc pt raspuns!
Cred ca nu am calculat necesarul termic bine...un puffer de 5000l e fff scupm. O sa raman la unul de 1000l, care vine cu kit-ul de incalzire solara. (sunt produse la Buzau, o sa iau doar 120 tuburi (4x30) si alt puffer) http://panosol.ro/magazin/products.php? ... k6k5sbjjb7" onclick="window.open(this.href);return false;
Pe timp de vara nu e problema de supraincalzire la 120 tuburi ca, in loc de incalzire in pardoseala, o sa arunc caldura zilnic intr-o cada mare din lemn, gen jacuzzi cand temp din puffer ajunge la 80-90 grade.
Ce putere recomandati la centrala? Sa fie din otel sau din fonta?