Florin, aici am zis ca e mai potrivit sa mai relatez ceva in legatura cu cei "20-25 W/mp" de flux de captare al caldurii din pamant prin intermediul captatorilor orizontali..In legatura cu tendinta UE in reducerea consumurilor si ridicarii performantei echipamentelor, privind pompele de caldura sol/apa, daca pana nu demult acestea puteau functiona cu temperaturi de captare de pana la minus 10 grd C la iesire din vaporizator, DEJA producatorii impun functionarea vaporizatorului la temperaturi mai inalte.
Cu alte cuvinte captatorii din sol trebuie sa fie dimensionati astfel (ca si suprafata) incat niciodata sa nu mai coboare temperatura de iesire din vaporizator sub limita de minus 5 grd C.. Altfel intra in protectie si nu functioneaza.. De ce asa? Pentru a mari valoarea COP.. Pe de-oparte impunem temperaturi pentru incalzire mai mici, pe dealta parte temperaturi pentru sursa de captare mai ridicate si mai si imbunatatim eficienta masinilor frigorifice..
Deci, acum nu mai lua 20-25 W/mp pentru captatori, ci injumatateste-le.. 10-12 W/mp..
Cu ceva timp in urma purtam discutia cu un posibil beneficiar de instalatie cu Pompa de caldura.. Dansul imi spunea ca a citit undeva ca suprafata de pamant ocupata de captatori trebuie sa fie aproape dubla fata de suprafata de incalzire desfasurata.. De ce s-a "lansat" acest raport pe piata? Cu ce are legatura?