Post
by gi0 » Sat Nov 28, 2015 1:33 pm
In primul desen pompa 1 este pompa care mentine temperatura in cazan peste punctul de condens . Aceasta porneste la o temperatura setata , sa zicem 45 de grade si este oprita de un senzor care citeste temperatura gazelor .
Pompa 2 este o pompa cu viteza variabila care trimite apa calda spre puffer . Dupa cum se observa amestecul se face prin doua teuri apropiate . Pompa 2 isi adapteaza viteza in functie de temperatura citita de senzorul de temperatura montat pe returul cazanului . La o viteza mai mare trimite mai multa apa spre cazan , la o viteza mai mica permite pompei 1 sa trimita mai multa apa calda spre retur .
In al doilea desen sistemul lucreaza destul de simplu , dar este nevoie de o automatizare in plus .
Pompa 1 mentine temperatura pe boiler si este setata sa porneasca , spre exemplu , la 45 de grade .
Aceasta poate lucra continuu cat timp exista ardere si depinde de un termostat pe gaze .
Pompa 2 este o pompa cu viteza variabila care are rolul de a mentine temperatura peste punctul de condens si care , datorita senzorului de temperatura aflat dupa punctul A , isi adapteaza viteza sau chiar se opreste in functie de temperatura obtinuta dupa amestec .
Valvula V1 este o valvula cu arc automatizata , care este inchisa atat timp cat nu sunt probleme cu instalatia electrica .
Daca este o pana de curent aceasta se deschide automat si da voie procesului de termosifonare sa lucreze intre puffer si cazan . Asta nu inseamna ca nu trebuie sa existe supape de siguranta pe cazan .
Ambele sisteme , ca si mecanica sunt simple , dar este nevoie de mai multa automatizare .
Un sistem cu o valvula cu trei cai motorizata ar asigura probabil aceleasi conditii cazanului .
In ambele cazuri , cu pompe sau cu valvula motorizata cerd ca se asigura un debit mai mare intregului circuit in comparatie cu un VTC .
Cu stima .