Post by bogdanc2011 » Mon Dec 03, 2018 1:13 pm

Salutare,
Am un termosemineu pe lemne care imi da fum in camera atunci cand deschid usa sa realimentez, dar numai atunci.
Cosul este zidit (din caramida), interior, prelungit cu un burlan de tabla neizolat. Daca aprind un ziar exact la gura de evacuare din termosemineu, tirajul este foarte bun, se aude cum huruie si trage hartia pe cos, iar la inceputul arderii nu vine fum inapoi, dar odata ce semineul s-a incalzit, apare problema.

Nu stiu exact pe ce sa dau vina, daca e cosul sau designul prost al semineului...

DAN
senior
Posts: 1308
Joined: Mon Sep 07, 2015 1:47 am
Has thanked: 17 times
Been thanked: 29 times

Re: Fum in camera la realimentare

Post by DAN » Mon Dec 03, 2018 3:50 pm

Salut, daca este prea putin adanc semineul o sa scoata fum atunci cand ar lemne multe. Teava de la cos neizolata nu este ok totusi.
Ar trebui sa-ti dea fum doar cand este vant, in rest cred ca este semineul construit prost sau ai tubulatura pana la sa dupa cos neizolata si apar dopuri tiraj.
"Abilitatea noastră de a persevera, în ciuda obstacolelor şi a dezamăgirilor, denotă încredere în noi înşine. " - Peter Arnold

gi0
senior
Posts: 6830
Joined: Sat Sep 15, 2012 11:22 pm
Location: Constanta
Has thanked: 37 times
Been thanked: 35 times
Contact:

Re: Fum in camera la realimentare

Post by gi0 » Mon Dec 03, 2018 6:19 pm

O schita cu aranjamentul cosului de la iesire semineu pana la perete si dimensiuni se poate ?

User avatar
anduvirgil
senior
Posts: 3592
Joined: Wed Nov 28, 2012 9:59 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 7 times

Re: Fum in camera la realimentare

Post by anduvirgil » Mon Dec 03, 2018 7:20 pm

Ce tip de termoșemineu este?!
Sunt de părere că orice focar va scoate fum în încăpere dacă în acel moment ard lemne.
Focarele care nu scot fum când se deschide ușa ori sunt legate direct la coș (cu diametrul cel puțin al ieșirii termoșemineului) ori au coșuri supradimensionate.
În ambele cazuri .....sute de grade la coș.

Fane9506
junior
Posts: 38
Joined: Sun Feb 01, 2015 11:24 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Fum in camera la realimentare

Post by Fane9506 » Thu Jun 20, 2019 3:36 pm

Atât la șeminee cât și la grăarele de grădină, pe lângă camera de foc, trebuie să mai existe deasupra o cameră de fum care să preia fumul. Abia după aia poți să îți aduni/restrângi hornul. Focarele alea de fontă din comerț sunt niște porcării... Multe dintre ele au bolta dreaptă și evacuare pe 100-150 mm. Plus că după ce se termină focul, se duce și căldura. Șamota menține și 12 ore căldura. Reluând, cât ai deschiderea la ușă, gen dacă ai 4 cărămizi, mai pui încă 4 cărămizi în sus și abia apoi te strângi cu coșul, nu forte mult. https://www.youtube.com/watch?v=M6mc3ugqNW8

User avatar
Gigi
senior
Posts: 1283
Joined: Mon Jul 02, 2012 11:15 am
Location: Bucuresti
Has thanked: 10 times
Been thanked: 16 times

Re: Fum in camera la realimentare

Post by Gigi » Fri Jun 21, 2019 10:39 am

Fane9506 wrote:
Thu Jun 20, 2019 3:36 pm
Atât la șeminee cât și la grăarele de grădină, pe lângă camera de foc, trebuie să mai existe deasupra o cameră de fum care să preia fumul. Abia după aia poți să îți aduni/restrângi hornul. Focarele alea de fontă din comerț sunt niște porcării... Multe dintre ele au bolta dreaptă și evacuare pe 100-150 mm. Plus că după ce se termină focul, se duce și căldura. Șamota menține și 12 ore căldura. Reluând, cât ai deschiderea la ușă, gen dacă ai 4 cărămizi, mai pui încă 4 cărămizi în sus și abia apoi te strângi cu coșul, nu forte mult. https://www.youtube.com/watch?v=M6mc3ugqNW8
Cred ca omul si a rezolvat problema, sau poate....semineele din fonta cele gasite peste tot sunt niste conserve ptr prosti, parerea maea, faptul ca nu au acea zona de deasupra usii care sa preia din fum devin problematice, evacuarea buna inseamna peste 180mm, termoseminee bune au schimbator cu focar din samota, o varianta rezonabila este un focar construit din samota si peste un schimbator, sau insert din fonta intr-un locas din caramida refractara, ce radiaza fonta intra in samota.