Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by cheluakame » Mon Sep 30, 2013 7:50 pm

Latest post of the previous page:

postasul wrote:Din ce am vazut, conductivitatea termica ( λ ) este cam aceeasi, 0,04. Am vazut in schimb ca difera rezistenta termica. Banuiesc ca ar trebui sa cumpar cu rezistenta termica cat mai mare, nu? Aceasta rezistenta termica se aduna atunci cand se pun mai multe straturi de vata? Am vazut vata cu aceeasi conductivitate termica de 0,04 insa rezistenta termica de 1,15 la 50 mm grosime si 2,27 la 100 mm grosime. Diferenta de pret este de 15 lei dar si suprafata de acoperire este cu 1,8 m mai mica la cea mai ieftina ( de 100 mm grosime).
Este bun acel termometru? Ca l-as cumpara.....
Coeficientul de conductivitate este universal pentru produs indiferent de grosimea acestuia.
Rezistenta termica insa este direct proportionala cu grosimea materialului.

Altfel spus, cu cat creste grosimea, cu atat creste si rezistenta termica.

phoenix
senior
Posts: 8346
Joined: Sun Jun 24, 2012 9:43 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by phoenix » Mon Sep 30, 2013 8:16 pm

cheluakame wrote:
dan wrote: Termometrul pana in 300 de grade te cista 20 de lei+ drumul 20...e un termometru cu tija.
De unde? Ca vreau si eu :)
Cauti pe okaxii termometru tija.

liviu-tiutiu
Moderator
Posts: 634
Joined: Tue Nov 13, 2012 2:13 pm
Location: Drobeta Turnu Severin
Has thanked: 7 times
Been thanked: 5 times
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by liviu-tiutiu » Tue Oct 01, 2013 8:34 am

postasul wrote:Este bun acel termometru? Ca l-as cumpara.....
Ieri am dat comanda si astazi o sa vina. Am mai avut asa ceva si este foarte bun.
Se merita avand in vedere pretul.

postasul
membru
Posts: 150
Joined: Fri Sep 27, 2013 8:37 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by postasul » Tue Oct 01, 2013 9:18 am

liviu-tiutiu wrote: Ieri am dat comanda si astazi o sa vina. Am mai avut asa ceva si este foarte bun.
Se merita avand in vedere pretul.
Am dat si eu comanda tot ieri... astept sa vina si la mine chiar daca dureaza 2-3 zile.

liviu-tiutiu
Moderator
Posts: 634
Joined: Tue Nov 13, 2012 2:13 pm
Location: Drobeta Turnu Severin
Has thanked: 7 times
Been thanked: 5 times
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by liviu-tiutiu » Tue Oct 01, 2013 12:26 pm

Al meu a ajuns deja. 28 lei cu transport. :icon-wink:

postasul
membru
Posts: 150
Joined: Fri Sep 27, 2013 8:37 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by postasul » Wed Oct 02, 2013 9:18 am

lisapet wrote:
postasul wrote: Astazi am facut focul asa cum mi-ati indicat si am observat urmatoarele:
Una peste alta, e buna ideea.
Felicitari. Deci spunem lucruri adevarate? 8-)
Revin cu observatii de ultima ora.... Am continuat cu facutul focului de deasupra insa am observat o alta mica problema. Dupa ce centrala duce agentul termic la 60 grade si porneste pompa de recirculare, temperatura AT scade la 40 grade si apoi nu poate sa urce mai mult de 50-55 grade din cauza ca focul arde incet, nu mai are tirajul care il avea cu arderea de jos. Termostatul de contact care comanda pompa este asezat chiar la iesirea tevii de tur din cazan insa, este reglat undeva pe la 30 grade. Eu l-am reglat asa in functie de ceasul de temperatura de pe panoul frontal al centralei. Si in acest caz, cand AT ajunge la 40 grade pompa nu se mai opreste.... Si cand faceam focul ``normal``, de jos in sus, acelasi lucru se intampla, doar ca, din cauza tirajului, centrala urca pana la 60-65 grade dar nu mai mult.....

cheluakame
senior
Posts: 1529
Joined: Sun Nov 11, 2012 7:38 pm
Location: Alexandria
Has thanked: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by cheluakame » Wed Oct 02, 2013 11:09 am

O problema o mai reprezinta si lipsa vanei cu 3 cai de pe retur ce are rolul de a ridica temperatura pe retur peste 65*C. Temperatura peste punctul de roua si care asigura o ardere mai calitativa.

postasul
membru
Posts: 150
Joined: Fri Sep 27, 2013 8:37 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by postasul » Wed Oct 02, 2013 12:51 pm

O sa caut o schema de montare a centralelor termice cu ardere normala, pe combustibil solid si o sa incerc sa trec la treaba cum prind 1-2 zile de vreme mai buna. Cosul de fum va ramane momentan acesta, cu diametrul de 150 mm, lucru care a reiesit din topicul celalalt deschis de mine. Numai sa nu am ocazia sa se plimbe apa doar tur-retur prin vana cu 3 cai... :))

postasul
membru
Posts: 150
Joined: Fri Sep 27, 2013 8:37 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by postasul » Tue Oct 08, 2013 9:50 am

Aseara am primit termometrul cu tija. Acum cum sa-l folosesc? Cum pot afla ce temperatura are fumul care iese pe cos? Pun varful tijei pe cos? Sau cum? Scuzati-ma, chiar nu stiu, nu am mai folosit....

phoenix
senior
Posts: 8346
Joined: Sun Jun 24, 2012 9:43 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by phoenix » Tue Oct 08, 2013 9:51 am

Faci o gaura in cos, o gaura pentru tija bineinteles, si bagi termometrul. Tija scufundata in fum.

postasul
membru
Posts: 150
Joined: Fri Sep 27, 2013 8:37 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Distanta intre cosul de fum si centrala termica

Post by postasul » Tue Oct 08, 2013 9:54 am

dan wrote:Faci o gaura in cos, o gaura pentru tija bineinteles, si bagi termometrul. Tija scufundata in fum.
Sa o fac oare in imediata apropiere de centrala, adica in tubul de inox dintre centrala si cos sau in cosul vertical?