Gigi wrote:Ce ziceti daca acesta tubulatura de Pex ar fi incorporata intre perete si soba de zidarie...credeti ca poate influenta negativ tubulatura?...
Daca temperatura ei (PEX-ului) nu va depasi niciodata 100 grd C - nu are nimic ce sa-i fie. Temperatura aceasta ar putea sa fie atinsa doar daca circuitul este fara apa si doar daca intre tubul acesta si flacara nu este macar 20cm de caramida de samota, sau alt material cu valoarea rezistentei termice echivalenta.
In cazul in care apa este circulata prin acel circuit si nu ajunge niciodata la peste 100 grd C - nu vad nici-o problema.
Gigi wrote:
.. daca se poate comporta ca un schimbator, sunt deja variante cunoscute si postate de noi cu unele schimbatoare aflate in masa zidariei...
Sigur se comporta ca un schimbator. Gigi, daca o astfel de constructie transfera un flux termic intr-o directie, ce o impiedica sa transfere acelas flux termic in alta directie? Astfel de schimbatoare sunt folosite atat la "incalzirea in pardoseala", cat si la patinoare si hockey. Ceea ce cu adevarat poate ridica anumite probleme este valoarea intensitatii fluxului captat. Adica ce suprafata trebuie sa aiba acea "dala" cu serpentina inglobata ca sa se potriveasca cu ceea ce ne dorim sa incalzim?
Uite iti dau un exemplu, avand in vedere ca din 1995 normativele germane impuneau sa se termoizoleze casele astfel incat necesarul specific sa nu depaseasca 50W/mp. Totodata se stie ca puterea specifica de captare a schimbatoarelor orizontale sol/antigel (pentru pompele de caldura) nu depaseste 25 W/mp.. Prin urmare s-a format un raport (pe care nu toti il intelegeau si multi nu-l inteleg) care spune ca suprafata disponibila pentru captatorul din sol trebuie sa fie dubla ca si marime fata de suprafata incalzita al casei.
Totodata normativele germane s-au schimbat intre timp si acum din 2012 casele lor trebuie sa se termoizoleze astfel incat necesarul specific sa nu depaseasca 15W/mp. Prin urmare raportul "acela" a adus spre o alta regula: suprafata disponibila pentru captatorul din sol trebuie sa fie egala ca si marime cu suprafata incalzita al casei.
Am reusit sa ma fac inteles?