stege wrote:Atunci o dimensiune optimă a dormitoarelor care ar fi?
Oricum mă bate gândul să pun un sistem de ventilație cu recuperare de căldură, după ce am citit tot ce a scris bogdan.
In contextul reducerii consumurilor de energie aferente incalzirii in multe tari din UE - acest sistem de ventilare cu recuperarea caldurii din aerul viciat deja este o norma pentru casele noi proiectate incepand cu 2009. Daca vrei sa respecti aceste norme, atunci teoretic dimensiunea dormitoarelor nu mai conteaza.. am vazut proiecte cu "9mp-dormitorul".
stege wrote: Sunt curios totuși, la cât a ajuns cu investiția.
Poti sa-l intrebi.. si poti sa-l inviti pe topicul tau.. :)
Revenind la forma optima a cladirii.. Hai sa incercam sa simulam pierderile de caldura in cazul a doua case cu aceeas suprafata incalzita:
a) Casa parter de 140 mp. Laturile sunt 7x20.
- Pardoseala pe sol: 7x20=140 mp;
- Tamplarie (se recomanda raportul intre 1:5 si 1:8, in dormitoare poate fi si 1:10, multi din arhitectii nostri tind catre 1:5 si mai mic.. vom lua 1:7) pentru 140 mp - vom considera 20 mp;
- Pereti exteriori: Perimetru 2x(7+20)=54 ml, Suprafata 54x3-20=142 mp;
- Planseu peste ultimul nivel (aici e doar parter si este aceeas ca valoare cu Pardoseala pe sol): 140 mp.
Volumul aerisit nu ar trebui sa-l iau in calculul acesta, caci va avea aceeas valoare, dar hai sa-l iau..: 140x2,7=378 mc.
b) Casa P+M, de 140 mp. Laturile sunt 7x10.
- Pardoseala pe sol: 70 mp;
- Tamplarie: 20 mp;
- Pereti exteriori: Perimetru 2x(7+10)=34 ml, Suprafata 34x6-20=184 mp;
- Planseu peste ultimul nivel: 70 mp.
- Volum ventilat - 378 mc.
Determinam pierderile de caldura grosier .. Imobilul este in Baia Mare, temperatura exterioara de calcul minus 18 grd C, consideram ca temperatura interioara confortabila e +22 grdC. Temperatura medie a solului +10 grd C.
Tratam anvelopa astfel:
-Pardoseala in contact cu solul - 20cm de termoizolant, coeficientul de transfer termic U=0,17 W/(mp K);
-Peretii exteriori - 20 cm de termoizolant, coeficient de transfer termic U=0,18 W/(mp K);
-Tamplaria - coeficient de transfer termic garantat de producator de cca U=1,0 W/(mp K);
- Planseu peste ultimul nivel - 40 cm de termoizolant, U=0,09 W/(mp K);
- Aerisirea se face minim un schimb la 2 ore.
Deci,
pentru cazul a)
- Pardoseala pe sol: 140 mp x 0,17x12=0,286 kW;
- Tamplarie : 20 mp x 1 x 40=0,8 kW;
- Pereti exteriori: 142 mp x 0,18x 40=1,022 kW;
- Planseu peste ultimul nivel: 140 mp x 0,09x40=0,504 kW.
- Aerisire: 378 mcx0,189x40=2,858 kW.
Total:
2,612 kW prin anvelopa si 2,858 kW prin ventilare fara recuperarea caldurii.
pentru cazul b)
- Pardoseala pe sol: 70 mp x 0,17x12=0,143 kW;
- Tamplarie : 20 mp x 1 x 40=0,8 kW;
- Pereti exteriori: 184 mp x 0,18x 40=1,325 kW;
- Planseu peste ultimul nivel: 70 mp x 0,09x40=0,252 kW.
- Aerisire: 378 mcx0,189x40=2,858 kW.
Total:
2,52 kW prin anvelopa si 2,858 kW prin ventilare fara recuperarea caldurii.
Raportul laturilor casei le-am luat aliatoriu..
Daca anveloparea contine termoizolatie mult "mai subtire" diferentele vor fi mai mari!
Daca se foloseste ventilarea cu recuperarea de caldura si preincalzirea aerului proaspat in sol - componenta aferenta ventilarii va scadea de la 2,858 la cca 0,3 kW (in functie de caracteristicile schimbatoarelor de caldura).