Post
by flavius76 » Fri Oct 01, 2021 6:43 pm
Ai dreptate cu panta registrului, am uitat ca e dublu, atunci e ok si orizontal daca il pui, doar sa nu fie cu panta invers.
Vana termica VTC, te cam incurca dupa stingerea focului, caci registrul se va incalzi de la zidarie, dar VTC va sta inchisa pe retur si cand porneste pompa va plimba apa inapoi in registru pe bypass in loc sa o duca in calorifere sau va duce putin si in calorifere.
Mai poti pune 2 robineti pe bypass, si reglezi manual din ei, sau vana cu 3 cai simpla, dar va trebui sa manevrezi manual vana sau robinetii. A treia varianta e sa reglezi termostatul pompei pe o temperatura mai mare, 65 grade, iar in repaus de foc poti muta pe o temp mai mica, gen 40 grade.
Pe interiorul registrului nu ar fi problema de rugina, caci oxigenul din instalatie e doar cand incarci instalatia, apoi se consuma si altul nu mai intra. Faptul ca ai in instalatie cu si aluminiu, poate fi o problema, dar cred ca tot in prezenta oxigenului ar fi coroziune.